直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式
直立式上喷和吊顶型喷头的选用问题?请问高手指教,如何选用?两者的区别在哪里,分别应用在什么场所,实例为(商铺)图纸设计为吊顶型,但是暂时无吊顶,为了满足消防验收,该怎么选择安装方式
12楼
本人意见应直接设计成吊顶型喷头。
如果设计成直立型喷头,在验收后二次装修时,需要把短立管翻下来,但原来的直立型喷头又不能用了,需要更换为吊顶型喷头,因为他们的洒水比例不一样。
但二次装修的商家和施工单位不可能考虑到这些问题,施工质量也不能保证,难免有漏水、焊接等情况出现,所以一步到位的好,给消防这样解释,他们应该能听这个中肯的意见的。
回复
13楼
直立型喷头和吊顶型喷头选用是很严重的问题。直立型喷头需满足溅水盘与顶板距离75-150mm的距离要求,这个距离要求是为了喷头及时接触热流,喷头及时作用。
相对于吊顶型喷头,吊顶是平的,具有挡烟,集热作用,使用下垂型喷头,喷头及时接触热流,喷头及时作用。
喷头是用吊顶型还是直立型一定要根据具体情况来定。如果吊顶全部改吊顶型喷头,如果不吊顶,全部改用直立型喷头。
回复
14楼
问题是,没有人在规范上找出依据,往往很多无吊顶的空间也装的是吊顶式喷头。
有人能给出规范的依据就好了
回复
15楼
向前辈学习来了
回复
16楼
电气绘图员前来学习 受教了
回复
17楼
电气绘图员前来学习 受教了
回复
18楼
下喷加吸热盘?
回复
19楼
分不同工程情况处理问题。
回复
20楼
二次装修的范围了,装修完毕投入使用之前也是要报消防验收的
回复