地下室 的垃圾房 怎么通风?
shenjinfang
2011年09月05日 10:21:21
来自于通风排烟
只看楼主

换气次数多少,送风是排风的80%?,需要按空调吗

换气次数多少,送风是排风的80%?,需要按空调吗
免费打赏
lingxing1
2011年09月05日 10:55:05
2楼
垃圾房正常只是临时存放,设通风就行。换气次数可以取6-8次,送风与排风匹配,保持负压就好了。
回复
snail_yin
2011年09月09日 08:48:11
3楼
对于垃圾房,我一般换气次数采用15次/h,补风80%。
如果是湿垃圾房,需要设置空调。
回复
chenjue1986
2011年09月09日 09:24:01
4楼
请教版主,湿垃圾房为什么需要安装空调而干垃圾房不需要?我知道干垃圾房的气味要小很多,湿垃圾房的气味重,空调安装后的效果和功能是怎样的呢?有资料么?
回复
dawu_6313
2011年09月09日 11:31:15
5楼
没遇到过要安空调的
都是做通风,15次换气,保存负压
回复
yzy011085
2011年09月10日 23:08:39
6楼
还真没做过这个……只能学习了,但是为什么湿垃圾房要空调呢?
回复
maxinguang
2011年09月10日 23:16:08
7楼
一般地下室只是临时存放垃圾的。只需要设置通风就可以,通风次数按照10-15次,补风量可以按照排风量的60%,负压必须要保证的。另外,还需要根据存放垃圾的性质确定排风竖井出口的位置,必须充分考虑排风出口的环境影响。
回复
baggio914
2011年09月11日 15:17:54
8楼
我也想知道湿垃圾房为什么要设置空调,小豆丁怎么也不来解答啊
回复
snail_yin
2011年09月13日 08:51:25
9楼
由于湿式垃圾房的垃圾在高温下容易腐败,滋生蚊虫苍蝇。如果室温较低,可以大大缓解这些问题。
回复
mingtian0363
2011年09月13日 10:13:39
10楼
版主 垃圾房需要设空调的项目你有做过吗?
回复
ufooow
2011年09月13日 19:45:03
11楼
垃圾房需要设置空调,主要是防止是垃圾腐败产生异味,加强排风,酒店类规范有要求。