给综保跳闸电流,开关为何不跳闸
yujiang19652
2011年09月05日 10:16:08
只看楼主

KYN28柜用PA104-F2综保,综保跳闸节点串中间继电器,中间继电器节点串跳闸线圈,实验时,给总保跳闸电流,继电器线圈不吸合,开关不跳,用综保直接接跳闸线圈,开关跳闸。注:继电器无问题

KYN28柜用PA104-F2综保,综保跳闸节点串中间继电器,中间继电器节点串跳闸线圈,实验时,给总保跳闸电流,继电器线圈不吸合,开关不跳,用综保直接接跳闸线圈,开关跳闸。注:继电器无问题
免费打赏
mis1314
2011年09月08日 09:50:33
12楼
应检查综保的出口继电器有无打开,投退压板在那个位置,
回复
zhangye_999
2011年09月08日 10:01:11
13楼
有可能是综保的出口设置有问题
回复
vip01
2011年09月08日 10:28:05
14楼
没有图是说不清的
回复
womingpiaobo
2011年09月08日 10:43:28
15楼
可能是继电器选型不对,应该采用电压型继电器,不应该是电流型的
回复
womingpiaobo
2011年09月08日 10:47:07
16楼
请将继电器型号,综保出口节点额定功率技术参数发出来
回复
fuqiang580930
2011年09月08日 11:45:13
17楼
查一下接线端子线路通吗?再看原件选的对吗。
回复
zj242414
2011年09月08日 13:47:31
18楼
过来学习 貌似论坛内 高压配电图纸很少很少
回复
mc944910717
2011年09月08日 14:16:16
19楼
看看图纸,线有没有接对呢。。。或者电流一段。二段,跳闸时间等等设太大???
回复
engsimon
2011年09月08日 14:40:24
20楼
估计是接线错误或继电器触点虚焊。
回复
lingxuct
2011年09月08日 15:35:50
21楼
楼主帖子说的把我们搞晕了,到现在还没说是什么继电器,为什么有继电器?
回复

相关推荐