KYN28柜用PA104-F2综保,综保跳闸节点串中间继电器,中间继电器节点串跳闸线圈,实验时,给总保跳闸电流,继电器线圈不吸合,开关不跳,用综保直接接跳闸线圈,开关跳闸。注:继电器无问题
KYN28柜用PA104-F2综保,综保跳闸节点串中间继电器,中间继电器节点串跳闸线圈,实验时,给总保跳闸电流,继电器线圈不吸合,开关不跳,用综保直接接跳闸线圈,开关跳闸。注:继电器无问题
2楼
上个图啦.
无图难以说话,
回复
3楼
什么故障信号的跳闸出口需要串继电器的?
继电器没问题是电压没问题还是电电流没问题?是中间继电器(什么型号)还是电流继电器?
个人理解,综保出口只接压板,没听说接继电器的。
回复
4楼
估计楼主说的是继电器的定值没问题吧或继电器工作状态没问题吧?一般个人认为继保的回路应该是 : VT(故障电流信号)--------综保装置(达到定值开始动作)-------中间继电器线圈吸合(执行机构)-----高压开关分闸线圈吸合(跳闸)。这是一个正常的二次保护回路对吗?
回复
5楼
楼上看来也是学继电保护的哈,对头..
回复
6楼
画蛇添足的事情,估计又是设计是这样的,生产按设计走,中间没人提出来,到最后调试就是这样了。
回复
7楼
综保信号为啥通过中间继电器进跳闸回路?
这样是增加了一个故障点
针对你说的情况,直接给中间继电器~220V电压,看其辅助触点动作不
“给总(综)保跳闸电流”这句描述清楚点
回复
8楼
继电器没问题是电压没问题还是电电流没问题?是中间继电器(什么型号)还是电流继电器?
个人理解,综保出口只接压板,没听说接继电器的。
回复
9楼
检查测量回路
1、加标准电压和电流,综保显示值误差不能超过1%
2、整定综保动作值,加动作量,0.95倍动作值可靠不动,1.05倍动作值可靠动作
3、按照实际整定值,按照变比在一次侧加故障量做整组动作实验。
回复
10楼
上个图啊
回复
11楼
继电器电阻过大啊 使中间继电器动作不了 一般跳闸回路一般不考虑增加扩展接点