盘管开机时冷冻水管震动厉害怎么办?
jdlq
jdlq Lv.2
2006年06月28日 13:53:53
只看楼主

刚完工的项目安装盘管95台,其中的一台开利8#机每次开机二通阀打开时回水管即产生震动很厉害震动持续1分钟左右请教有何高招能化解?在此先谢谢指点

刚完工的项目
安装盘管95台,其中的一台开利8#机
每次开机二通阀打开时回水管即产生震动很厉害
震动持续1分钟左右
请教有何高招能化解?
在此先谢谢指点
免费打赏
deathgod007
2006年06月28日 15:39:50
2楼
1.回水是否做软接?
2.排气阀开过没?是否有空气在盘管里面?
3.出水管路最近的弯头上是否固定有硬支架?
4.风机启动电流是否异常?
回复
jdlq
2006年06月28日 23:48:12
3楼
各位同行都没以上我的问题吗???
回复
jdlq
2006年06月28日 23:55:58
4楼
1.回水是否做软接?
2.排气阀开过没?是否有空气在盘管里面?
3.出水管路最近的弯头上是否固定有硬支架?
4.风机启动电流是否异常?
---------------------------------------
多谢版主回复!!!
前三项都有配置、检查
我测试下启动电流,
再次谢谢赐教!
回复
qj_78
2006年06月29日 11:52:31
5楼
回水上用的是电磁阀吗
回复
jdlq
2006年06月30日 03:25:56
6楼
是的,是电动二通阀,也曾怀疑是二通阀有问题并进行更换了
问题还是存在
希望有更多DX共同来探讨帮助解决问题,并能给大家在以后施工
避免类似问题的存在。谢了:)
回复
53qiuxuan
2006年06月30日 17:45:28
7楼
嗯,我覺得還是水管裡面有空氣未排空,
因為我也遇到過這個問題,
後來檢查了好多次,
最後發現自動釋氣閥位置不夠理想.
後來改在最高點加裝了自動釋氣閥
和調整補水箱入水位置和管徑後,
情況就完全沒有了.
回复

相关推荐