桥台基础局部软弱处理
wandou6221
wandou6221 Lv.6
2011年09月05日 04:09:54
来自于桥梁工程
只看楼主

U型桥台基坑开挖后,地质揭示右幅为坚实基岩,左幅部分为基岩,局部较软。软弱面为桥台左幅前墙和侧墙局部处,面积约12平方米,软弱处为孤石夹粘土。探坑2米后,触探试验数据为150多KPa。问:换填基础,加大原扩大基础襟边可行吗?会不会产生不均匀沉降?软弱处挖到基岩可能性小的情况下,是否需要加大墙身高度,再作换填。

momochaxiang
2011年09月05日 10:30:42
2楼
呵呵,这个问题,我也不知道,或许有高手能帮你解决吧,我刚刚接触
回复
ppp_1982_hhh
2011年09月05日 10:46:41
3楼
如地形较陡,最好能挖至基岩,如不能挖到基岩,要保证地基承载力(150多KPa太低了),并适当扩大加大原扩大基础襟边
回复
leihongyi
2011年09月05日 10:49:36
4楼
把软弱的土加石挖走2米,之后用混凝土把挖走的部分灌注起来即可。原基础的禁边可以扩大。
回复
jackysunlh
2011年09月05日 10:53:35
5楼
首先明确地基承载力要求,若墙身过高,采用局部换填浆砌片石
回复
zjs159357
2011年09月05日 10:54:48
6楼
最好开挖到基岩!若局部确实软弱处难开挖到(150多KPa太低了),建议采用局部深换填,加大襟边,并把基础改为钢筋混凝土
回复
zest321
2011年09月05日 11:06:31
7楼
看下究竟多深吧。太深了就换其他处治方法。
回复
s9不只是传说
2011年09月05日 13:20:07
8楼
得看你的地基承载力要求有多高,如果差的不多的话,可以试试强夯,深层搅拌
回复
czy_006
2011年09月05日 20:53:19
9楼
仅中部软弱,桥台两侧均为岩石,软弱土又不可能挖除。处经理有两个方案:第一方案:不需扩大基础,将原砌石基础根梧软弱土跨度大小,配一砼基础板后钢筋即可;第二方案:有可能话,做水泥粉喷桩加固处即可。仅供参考。
回复
jtjlhan
2011年09月05日 21:40:39
10楼
不知道你是什么桥,桥址处地形如何,但U型桥台局部加深可能不大合适,已暴露软弱处承载力150kpa太小了,需继续下挖,如果很深,需请设计重新设计,不要贸然行事。
回复
雨淋沐沨
2011年09月06日 09:16:23
11楼
继续探明软弱层深度,最好能全部换填,150kPa确实太低了
回复

相关推荐