小弟刚刚施工了 空掉机房 水管如图 请各位大侠给点意见
小弟刚刚施工了 空掉机房 水管如图 请各位大侠给点意见
2楼
阀门 横着装 要比立着好吧
回复
3楼
首先,关于LZ所提的阀门的水平或者竖直安装,严格来讲,得看什么阀门!比如说Y型过滤器等这些规定了是要作水平安装的;而某些类型的止回阀则必须竖起安装!但如碟阀,闸阀这些平或竖装都无所谓,位置上注意考虑方便操作为宜。你的安装明显操作不便!当然,也许是因地制宜吧。
其次,我看到你的供/回水主管好象交叉了。如果可以的话,对调(吊顶的主管道中供水管置左,回水管置右)效果会更佳!当然,图中并未发映到总体的布局,也许在总体布局这块,你并没有对调的条件也是有可能的。
3 工程还没完整吧?好象图中未显压力表及温度计等等辅件
4 你的表冷器为四管(两进两出)的形式,每根我作目测应该是2寸管吧,主管好象挺大的,125还是150的吧?我看你的变径很急。这样主管道余量很大哦!水阻是小了,但如果主机很远的话,工程造价方面,呵呵...
回复
4楼
[比如说Y型过滤器等这些规定了是要作水平安装的;而某些类型的止回阀则必须竖起安装!请教哪本资料上规定Y型过滤器要水平安装而不能竖直安装?能不能给发一份看看。邮箱chenjue1986@163。com
回复
5楼
1、回水的电动阀少旁通,
2、过滤器也少旁通!
3、角铁直角处未切,
回复
6楼
Y型过滤器等这些规定了是要作水平安装的???是吗?逆止阀确实是有些不能水平或垂直安装的。 变径确实太急了。
回复
7楼
过滤器需要旁通吗。
回复
8楼
冷冻水管?不需要保温?
回复
9楼
回复
10楼
做得还可以 就是主管道管径选的大了 一般的空调器 不用安装止回阀 应该参考一下规范图集
冷凝水一定的安装存水弯 切记
回复
11楼
管道的底部应该加支架吧
回复