这样做冷冻水管对吗? 小弟在线等待 急!!!!
xiekuan52121
2011年09月04日 18:10:00
来自于工地图片
只看楼主

小弟刚刚施工了 空掉机房 水管如图 请各位大侠给点意见

小弟刚刚施工了 空掉机房 水管如图 请各位大侠给点意见

IMAG0013.jpg


IMAG0014.jpg

免费打赏
xiekuan52121
2011年09月04日 18:10:49
2楼
阀门 横着装 要比立着好吧
回复
xiao09xiao
2011年09月05日 10:59:05
3楼
首先,关于LZ所提的阀门的水平或者竖直安装,严格来讲,得看什么阀门!比如说Y型过滤器等这些规定了是要作水平安装的;而某些类型的止回阀则必须竖起安装!但如碟阀,闸阀这些平或竖装都无所谓,位置上注意考虑方便操作为宜。你的安装明显操作不便!当然,也许是因地制宜吧。
其次,我看到你的供/回水主管好象交叉了。如果可以的话,对调(吊顶的主管道中供水管置左,回水管置右)效果会更佳!当然,图中并未发映到总体的布局,也许在总体布局这块,你并没有对调的条件也是有可能的。
3 工程还没完整吧?好象图中未显压力表及温度计等等辅件
4 你的表冷器为四管(两进两出)的形式,每根我作目测应该是2寸管吧,主管好象挺大的,125还是150的吧?我看你的变径很急。这样主管道余量很大哦!水阻是小了,但如果主机很远的话,工程造价方面,呵呵...
回复
chenjue1986
2011年09月05日 15:42:27
4楼
[比如说Y型过滤器等这些规定了是要作水平安装的;而某些类型的止回阀则必须竖起安装!请教哪本资料上规定Y型过滤器要水平安装而不能竖直安装?能不能给发一份看看。邮箱chenjue1986@163。com
回复
wangxiaobao869
2011年09月05日 16:32:30
5楼
1、回水的电动阀少旁通,
2、过滤器也少旁通!
3、角铁直角处未切,
回复
hvacxutao1988
2011年09月06日 09:55:09
6楼
Y型过滤器等这些规定了是要作水平安装的???是吗?逆止阀确实是有些不能水平或垂直安装的。 变径确实太急了。
回复
grhuatao
2011年09月06日 10:50:10
7楼
过滤器需要旁通吗。
回复
落叶知湫
2011年09月06日 15:37:36
8楼
冷冻水管?不需要保温?
回复
sj222730
2011年09月07日 10:27:24
9楼
回复
宝贝佳林
2011年09月08日 14:21:37
10楼
做得还可以 就是主管道管径选的大了 一般的空调器 不用安装止回阀 应该参考一下规范图集
冷凝水一定的安装存水弯 切记
回复
xhu327
2011年09月09日 12:46:26
11楼
管道的底部应该加支架吧
回复