站内有一个三相交流电机,380V,4KW,三角形接法,合闸后立马跳了断开电缆,用万用表测电机上A,B,C三相端子AB相电阻是4欧BC与AC均为900欧请问是啥原因呢?盼解答
站内有一个三相交流电机,380V,4KW,三角形接法,合闸后立马跳了
断开电缆,用万用表测电机上A,B,C三相端子
AB相电阻是4欧
BC与AC均为900欧
请问是啥原因呢?盼解答
12楼
回复
13楼
电机烧了呗!
回复
14楼
很明显c相绕组已经烧坏,可用兆欧表测量一下对地阻值,通常情况下这时对地阻值很低甚至为零,不过也有对地阻值正常的例子,这时你只有打开电机端盖观察,这样就能看到有的绕组已经烧坏。
前段时间我们有一台5.5千瓦的电机也是一合闸就跳闸,测相间阻值、对地阻值都没有问题,打开电机端盖发现有一个线包已经烧黑了。
回复
15楼
打开后看看线包就知道了。
回复
16楼
电机烧了,打绝缘
回复
17楼
电机已经烧坏了
回复
18楼
不明白,同求解
回复
19楼
同意 “4KW三相异步电动机900Ω是绕组烧断的断点碳质电阻!”观点 。结论:电机c相引出线可能已烧断
回复
20楼
电机烧毁、 c相断启动电流大,所以跳闸
回复
21楼
哈!单凭这些是无法判断的……电机测量要相间绝缘、对地绝缘、绕组,这些……
回复