站内有一个三相交流电机,380V,4KW,三角形接法,合闸后立马跳了断开电缆,用万用表测电机上A,B,C三相端子AB相电阻是4欧BC与AC均为900欧请问是啥原因呢?盼解答
站内有一个三相交流电机,380V,4KW,三角形接法,合闸后立马跳了
断开电缆,用万用表测电机上A,B,C三相端子
AB相电阻是4欧
BC与AC均为900欧
请问是啥原因呢?盼解答
22楼
俺也觉得4KW三相异步电动机绕组的直流电阻,4Ω稍偏小。
回复
23楼
c相绕组内部有开路或虚接现象.
回复
24楼
同意 “4KW三相异步电动机900Ω是绕组烧断的断点碳质电阻!”观点 。结论:电机c相引出线可能已烧断
回复
25楼
很明显是电机有烧毁的现象哈。
回复
26楼
对的。用摇表测一下三相对地的绝缘。再打开电机的端盖,看一下。应该就明白了。是应该C相烧了。只能去维修了。
回复
27楼
900的电阻太大了,,坑定不正常,,不是接触不良,,就是绕线的接头烧坏了
回复
28楼
楼主最后检查出来是啥问题咧?
回复
29楼
三角形接法中,“AB相电阻”包括一相电阻与另两相电阻串联值的并联值,4欧不是没可能;
“BC与AC均为900欧”说明这两相电阻值相同,没有故障;
这个现象只能说明连接BC与AC两绕组的公共接线端子C有虚焊或接触不良情况,应认真查一查。
回复
30楼
学习中。。。。。。。
回复
31楼
烧得不轻。“AB相电阻是4欧”说明接在A、B间的那组线圈存在严重的匝间短路。
“BC与AC均为900欧”,不可能两组线圈烧得如此均衡,所以,应当是引出线烧断,“900Ω是烧断的断点碳质电阻!”很有说服力。
回复