【不解】三相交流电机,三角形接法,合闸后立马跳闸
babyfish1220
2011年09月04日 16:09:30
只看楼主

站内有一个三相交流电机,380V,4KW,三角形接法,合闸后立马跳了断开电缆,用万用表测电机上A,B,C三相端子AB相电阻是4欧BC与AC均为900欧请问是啥原因呢?盼解答

站内有一个三相交流电机,380V,4KW,三角形接法,合闸后立马跳了
断开电缆,用万用表测电机上A,B,C三相端子
AB相电阻是4欧
BC与AC均为900欧
请问是啥原因呢?盼解答
免费打赏
babyfish1220
2011年09月04日 17:11:10
2楼
没人知道么
回复
北方郎
2011年09月04日 17:42:00
3楼
C相端子接触不良,检查接线。
回复
z.j1230
2011年09月04日 22:25:12
4楼
不明白,楼上说的貌似有可能
回复
ccj8989
2011年09月05日 09:15:52
5楼
是不是使数字表测量?
接入钳表测量一下电流,
回复
鸭江绿水
2011年09月05日 09:33:05
6楼
电机烧了。用兆欧表摇对地和相间阻值看一下.用万用表测量有误差
回复
wfjdc123
2011年09月05日 09:43:49
7楼

除了此方式外,建议楼主再做个相对地的绝缘检查!
回复
lingxuct
2011年09月05日 10:45:42
8楼
支持6楼!

4KW三相异步电动机绕组的直流电阻,4Ω稍偏小,900Ω是绕组烧断的断点碳质电阻!
回复
xh13867112913
2011年09月05日 17:17:27
9楼
c相绕组已烧毁
回复
不下棋的棋手
2011年09月06日 10:05:25
10楼
区管说的很准啊,
回复
baijian0907
2011年09月06日 14:07:31
11楼
肯定已经烧了,你量一下对地呀
回复

相关推荐