软件简介: 挡土墙计算施工软件 附件名:20063151142430044674.zip 文件大小:235K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介:
挡土墙计算施工软件
附件名:20063151142430044674.zip
文件大小:235K
(升级VIP 如何赚取土木币)
32楼
怎么算出来的结果和初步的预算结果有很到的差别哦。
运用的理论是那种理论哦
还有怎么考虑墙背后的填料的,要是多层呢?
填土坡度也没有反映出来!
这样算可靠么?
回复
33楼
一 喷灌设计
喷灌系统包括水源、动力、水泵、管道系统及喷头等部分组成。喷灌系统与现在的地面灌水方法比较,有许多突出的优点:
①提高产量:玉米、小麦、棉花、大豆等农作物比沟灌增产20~30%,蔬菜可增产1~2倍。
②节约用水:灌水均匀度可以达到80~90%,所以灌溉水有效利用系数高,一般为60~85%,一般认为可以省水30~50%,在砂质土地可以省水70%以上。
③节约劳力:由于喷灌的机械化程度高,可大大减轻劳动强度节约大量劳力。
④少占耕地:采用喷灌可以大大减少沟渠占地,不仅节省土石方工程,而且能腾出7~13%的沟渠占地种植作物。
⑤保持水土:采用喷灌可以避免由于过量灌溉造成的土壤流失和土地盐碱化。
基本情况与资料
1, 农作物需水量
(一)该地位于县境内,所以根据《县农业区划》小麦的灌溉定额为420m3/亩,日平均需水量强度6~7㎜/d,每亩小麦灌水定额见下表;
月 3 4 5 6 7 8 9 10 11~12
需水量m3 8.64 90.0 48.4 17.2 5.2 25.9 33.1 36.9
(二)根据《县农业区划》棉花的灌溉定额为360m3/亩,日平均需水量强度6㎜/d,每亩棉花的灌水定额见下表:
月 3 4 5 6 7 8 9 10 11~12
需水量m3 120 24 120 96
2,灌溉水源
灌溉实验试区位于苏库恰克水库引水渠和县恰热克镇电站渠之间,地表水充足,地下水埋深在2~2.5米之间。本次规划把原有的井作为水源,该井水源丰富,满足该系统的需水条件。
3,土壤资料
一;土质资料
实验站土壤性质如下表所示
取样 土壤 干容重(g/cm3) 含水率(%)
深度 颗分 干容重 平均 含水率 平均
试 20 轻砂壤土 1.49 14.8
40 轻砂壤土 1.57 15.01
验 60 粉砂 1.53 1.53 13.82 14.63
80 砂土 1.53 14.11
站 100 砂土 1.53 15.43
二;土壤田间持水率
田间持水率是指、由排水条件的土壤中、不受重力影响而保持在土壤内的最大水分含量。参照有关资料砂壤土田间持水率(占重量)12~22%,(占土体)17~30%,取22。
三;土壤有效持水率
根据有关资料,砂壤土的有效持水率为(按体积)10.5%。
4,其他资料
(一)地形资料及工程现状
试点地块现为井灌,地势平坦,目前种植棉花和小麦,种植比例为50%。
(二)降雨气象资料
试点地块位于实验站,位于县的西侧附近,四季分明、气候干燥、日照时间长、蒸发量大、气温温差大,属于温带大陆性气候。其它气象参数参照县有关气象资料,降雨、蒸发资料如下表所示:
月 1 2 3 4 5 6 平均
气温(C0) -6.6 -1.3 7.9 15.5 19.6 23.8
降雨(㎜) 1.1 3.4 1.4 3.4 9.6 6.5
降雨(㎜) 27 47 140 246 315 381
月 7 8 9 10 11 12 平均
气温(C0) 25.4 23.7 19.1 11.6 2.7 -4.6 11.4
降雨(㎜) 6.8 6.1 2.6 1.3 1.1 0.7 44
降雨(㎜) 368 287 200 134 57 24 2226
由上可见,该地块年降雨量远远小于蒸发量。
5,动力和设备情况
本喷灌系统用的电是由试验站所提供,电源有保证。
喷头选择的是,雨鸟公司的46H(工程塑料)型喷头,射程18~21米。管材选用聚氯乙烯和铝合金管。
喷灌系统规划
1、 选择喷灌系统形式:
按照业主单位的要求,选择固定式喷灌系统。
2、喷洒方式和喷头组合形式:
根据实际情况,对三角块地用全圆周喷洒方式,喷头组合方式可采用正方形布置和正三角形布置,田角要作180%的扇形喷洒方式。
3、 喷头选择:
由于选用全圆周喷洒方式和扇形喷洒方式,而且能和厂家联系保证供应,所以选用46H型(工程塑料)喷头。该喷头技术性能如下:
工作压力; H=2~5㎏/
喷水量; t/h
喷嘴直径; d=7×3毫米
射 程; R=18~21m
4、 管材:
喷头工作压力为5㎏/ ,则要求管材能承受6~7㎏/
5、 管道布置:
按照委托书的要求、喷灌时由原有井水作为喷灌水源。该喷头最大射程为18m设计射程R设=0.8×18.0=14.4m
根据表5-3公式、正方形布置支管间距(喷灌技术P157)b=1.42R设=1.42×14.4=20.448m 选用20m。
喷头间距; L
L=1.42R设=1.42×14.4=20.448m 选用20m。
有效控制面积;S, S=2R2设=414.72㎡≈0.622亩
正三角形布置支管间距 b=1.5R设=1.5×14.4=21.6m 选用21m。
喷头间距; L
L=1.42R设=1.73×14.4=24.9m 选用25m。
有效控制面积;S: S=2.6R2设=539.136㎡≈0.808亩
本田,管道系统布置如图所示,每个支管装一个闸阀
控制。
回复
34楼
6、 拟定喷灌制度:
(一) 设计灌水定额m设; m设=0.1×H(β1-β2)
m设:-设计灌水定额(㎜)。
H:-喷灌土壤计划湿润层厚度,对于大田作物为40~60㎝, 取50㎝。
β1:-计划湿润层含水量的上限,相当于田间持水率的85~90%。取20。
β2:-计划湿润层含水量的下限,相当于田间持水率的60~65%,取12。
η:-喷灌水的有效利用系数,选用范围0.7~0.9,该设计中选0.8。
m设=0.1×H(β1-β2)
=0.1×500(20-12) =50㎜
(二)设计灌水周期T设
T设=
T设:-设计灌水周期(日)。
m设:-设计灌水定额(㎜),4.64㎜
W:-作物最大日平均耗水量,炎热地区、干旱天取为
7.6㎜/日。
η:-灌溉水的有效利用系数,取0.8。
T设= = =5.2天 可取T设=5.5天。
(三)一次灌水所需时间
为了计算达到需要的灌水定额所需要的时间,首先要计算喷灌系统的平均喷灌强度P系。
P系=
q:-一个喷头的流量m3/h, 取5m3/h。
b:-支管间距(m),取20m和21m。
L:-沿支管的喷头间距20 m和25m。
正方形:P系= = =12.5㎜/h
正三角形:P系= = =9.5㎜/h
系统的喷灌强度P系不应超过土壤的渗透速度,砂土的允许喷灌强度15㎜/h> P系,所以满足要求。
一次灌水所需时间t
正方形:t= = =4小时。
正三角形:t= = =5.3≈5.5小时。
每次需要喷洒4小时,就可以达到灌水定额。
7、 计算同时工作的喷头数和支管数:
(一) 同时工作的喷头数:
η头=
:-整个喷灌系统的面积,23100m2、34.6亩。
:-一天中喷灌系统的有效工作小时数,可取8小时。
正方形; η头= = =5.25个 可取5个。
正三角形: η头= = =7.2个 可取7个。
如对正方形布置进行水量平衡5个喷头同时工作所需要的水量为 ==5×5=25吨/时,这数字远远小于井的抽水量。同时工作的支管数为1个。
但同时工作的喷头和支管数在实际运行过程中随时可以控制。
8、确定支管轮灌方式:
为了管理和施工方便而且三种系统统一用一条干管,所以干管仍用同样半径。
9、 管道水力学计算:
(一) 选择典型喷点;
由于地形平坦,最远一个喷头实际压力最小,所以故选定K喷点为典型喷点。
(二) 管经的选择
对规模不大的喷灌工程,用以下经验公式进行管经计算。
式中: 为管道流量, ; 为管经。
当 ﹤ 时,
(1)竖管:
(2)支管:
(3)干管:
(三)计算沿程损失;
干管和支管是埋在地下的,所以应该选择施工方便、使用寿命长的管道,竖管要选择5个流量的(塑料)管、支管要选择30个流量的塑料管,二号管用60个流量的塑料管,定总干管的流量是要考虑整个不同系统的需水要求。
管 径 流 量 长 度
米 管 径
管 段 Q L
毫米 (吨/时) (米) (毫米)
一号干管 92 60 158 3.814 110
支管 65 30 110 5.05 76
竖管 29 5 2 0.03361 42.3
总计 8.9
支管水头损失要求在喷头工作的20%以内,
因50×20%=10米〉5.05米 满足要求。
回复
35楼
挺好的,虽然和理正比有差距,毕竟人家哪个是要钱的
回复
36楼
先下载了,试一下,正好我们要验算一处挡墙的!
正好可以和破解版的理正计算结果对比一下.
非常感谢!
回复
37楼
好像以前下载过不过很少用,还是用理正的比较多点,楼主精神可嘉。
回复
38楼
下载来看看了
回复
39楼
先学习一下,不知道计算结果怎眼样?
回复
40楼
先前有人给了我一个
但用了一段时间为什么提示:"您被假定为非法用户!"
不解
回复
41楼
有没有河南省水勘院的同仁出来解释一下?
回复