原来用两台变压器供电,中间一个联络柜,今年新增一台发电机,发电机厂自带一台自动双电源柜,请问安装的时候怎样保证安全,做到各个开关互锁。发电机是全自动的,没有市电的时候自动启动。发电机厂家只考虑一路变压器供电情况,是否要增加转换柜?请教各位师傅。
原来用两台变压器供电,中间一个联络柜,今年新增一台发电机,发电机厂自带一台自动双电源柜,请问安装的时候怎样保证安全,做到各个开关互锁。发电机是全自动的,没有市电的时候自动启动。发电机厂家只考虑一路变压器供电情况,是否要增加转换柜?请教各位师傅。
2楼
发电机能不能带你两台变压器的全部负荷?
回复
3楼
你原来是A和B两路市电,现在取消了B路
那么就把油机自带的双电源柜放在A路进线柜旁,A市电和油机输出都进双电源柜,双电源柜的输出至原A路进线柜,联络开关闭合,B路断开。不需要再额外增加闭锁装置,也不需要另增什么转换柜。
个人想法就是这样,看看别的筒子还有啥好方法。
回复
4楼
不增加柜的话,和发电机连得那路变压器停电了,发电机开始发电,而另一台变压器有电,这不是浪费吗,不如从另一变压器取电。
注:一台发电机,能带两台变压器的负荷。
回复
5楼
能带起两台变压器的负荷
回复
6楼
楼主说不清楚。按双电源的做法,只要你发电机带得起,有一个倒送开关就行,无论是手动还是自动的。只要两个电源不打架。
回复
7楼
用一台变压器的出线到发电机双电源进线侧,双电源的另一路进线由发电机供给。双电源的出线到到1号(或2号)进线柜。两台变压器都是市电,没市电时,两变压器进线断路器欠压跳闸,自动启动发电机(启动可以将两进线断路器分闸时闭点串起再加上电压继电器的闭点)。发电机可以带起全部负荷。联锁线就用原来的两进线加母联的联锁。
市电来时,双电源切到市电回路,发电机检测到有市电,自动停掉。两进线都有市电,如带有自投自复的话。也能自己合闸。
回复
8楼
用一台变压器的出线到发电机双电源进线侧,双电源的另一路进线由发电机供给
回复
9楼
原来的变压器是一备一用的话,可以先把这两个变压器先做个双电源切换,然后出来的一路电再和发电机做双电源切换。您可以去这个网站看看,有很多柴油发电机组方面的技术文章:
www.ahfdjz.com
回复
10楼
你从两台进线柜各取一信号给发电机转换柜就行了,两路都没电发电机才启动.发电机一启动卸载掉不用的负载.
回复