【困扰】三相四线制线路为何不在零线上加熔断器
ffq138139
ffq138139 Lv.2
2011年09月02日 22:02:26
只看楼主

三相四线制线路中,一般三相线路很难保证三相平衡,所以一般会有相电压过高的现象发生,我想问当相电压过高导致零线超过其负载能力,就有可能烧坏,那现实中怎么不在零线上加个熔断器呢?费解

三相四线制线路中,一般三相线路很难保证三相平衡,所以一般会有相电压过高的现象发生,我想问当相电压过高导致零线超过其负载能力,就有可能烧坏,那现实中怎么不在零线上加个熔断器呢?费解
免费打赏
sjycjm
2011年09月05日 17:44:41
12楼
11楼的说法是正确的,PEN线观念很重要,PEN线兼有中性线和保护线功能,所以不能加熔断器或开关类的电器。
回复
tflash
2011年09月05日 18:04:51
13楼
如果大家是搞工民建的话当然无所谓了。象电力局的设计和施工方案你是决对看不到零线上加装保险的。因为在这个问题上,电力局是吃大亏的。去年一年,我们这里因为线路老化导致零线断线造成的损失超过一百多万,这都是电力局赔偿的。规程是一回事,实行工作以是一回事,只要在安全上能满足要求,其它的规程要求都是神马。
回复
chjs001
2011年09月06日 10:16:47
14楼
不能断零啊
回复
mjjwyj
2011年09月06日 10:48:03
15楼
因为三相四线制,所谓的零线是PEN线。而PE线是严禁断开的。所以不能装熔断器、断路器
回复
jiangbo88
2011年09月06日 11:00:19
16楼
要是加熔断器,后果很严重,室内可能出现380伏电压,就更危险了。
回复
qdhtxm
2011年09月06日 11:30:50
17楼
不知道我发的图能看到不?其中在蓝圈可以放熔断器吧 红圈 肯定不行
回复
pwb-1959
2011年09月06日 11:31:19
18楼
1、如果配线和负荷分配较合理,就不会导至零线烧坏。2、对于主干线,零线不装熔断器,出线直接变压器零端子或接电柜零线母排,将线路零线电位锁死在零电位。3、对于接零保护的PEN线就绝对不能有断点。4、对于街道上的公用变压器,如果在零线前端装熔断器,一旦熔断器断路,装使后段民宅线路零线电位漂移,造成部分用户电压低,部分用户电压高,家电烧毁。5、对于线路末端的单相用户,已具备独立保护地线PE线时,其电源单相进线的二极开关可装熔断器器,但要求开关的相零能同时分断,现在单户多用一个双极漏电开关(兼有过载保护)。
回复
春风细雨
2011年09月06日 12:40:10
19楼
照明系统三相负荷不平衡,如果零线上加熔丝,熔丝断了零线就断了,那就出大事了,负荷少的那相电压低100伏左右,负荷大的那相电压300左右,这样的活不是要烧多少设备啊,
回复
zhangq_cai1
2011年09月06日 14:08:13
20楼
零线不能加熔断器 断零之后你就知道后果了
回复
hilm
2011年09月06日 14:10:18
21楼
有在N线上加熔断器的吗?真的要好好请教
回复

相关推荐