三相四线制线路中,一般三相线路很难保证三相平衡,所以一般会有相电压过高的现象发生,我想问当相电压过高导致零线超过其负载能力,就有可能烧坏,那现实中怎么不在零线上加个熔断器呢?费解

三相四线制线路中,一般三相线路很难保证三相平衡,所以一般会有相电压过高的现象发生,我想问当相电压过高导致零线超过其负载能力,就有可能烧坏,那现实中怎么不在零线上加个熔断器呢?费解
免费打赏
zyz8438
2011年09月02日 23:17:40
2楼
零线加熔断器?万一熔断器短路,岂不是断零了?后果可能更严重啊!
回复
z.j1230
2011年09月02日 23:46:18
3楼
你考虑的问题其实规范上也有所考虑,也就是关于N线上是否装设保护电器
回复
dianqipanli
2011年09月03日 04:26:23
4楼
三相不平衡会有一相电压过高的现象发生吗?除非零线断了,会发生负荷小的一相电压升高,而烧坏电器。所以,零线不能装设熔断器。
在零线正常接通的情况下,三相不平衡只能是负荷大的一相电压降低而已。
零线电流一般不会超过相线电流,除非有较多的高次谐波。
《民用建筑电气设计规范》
7.5.2.在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。
7.5.3.三相四线制系统中的四极开关的选用,应符合下列规定:
2.TN-C-S、TN-S系统的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关。
7.5.1.低压电器的选择应符合下列规定:
7.多极电器所有极上的动触头应机械联动,并应可靠地同时闭合和断开,仅用于中性导体的触头应在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开后才断开。
回复
hhhcaics
2011年09月03日 14:53:00
5楼
零线不能加熔断器 断零之后你就知道后果了
回复
chpp_8
2011年09月03日 17:35:34
6楼



看图你就明了
回复
hiker1983
2011年09月03日 17:46:20
7楼
如果三相负载平衡的,那可以不接零线吧,就是因为三相负载不平衡所以才接零线的,要不然就变成三角线接法了,电压过高烧坏电器了啊
回复
chpp_8
2011年09月04日 08:50:05
8楼

是星形接法不是角形
回复
haowangyun
2011年09月04日 16:25:32
9楼
6#的图片很形象的说明了问题
回复
xjw2006
2011年09月04日 20:08:17
10楼
楼主在电气上还没人门。在电工基础三相交流电源一章,三相不对称负载一节,就有中线作用的介绍。
回复
boeing_s
2011年09月05日 11:46:36
11楼
好像大家都没说到点上。。。。。
为什么三相四线的零线不能加熔断而三相五线的就可以?
TN-S系统的零线你既可以放断路器也可以放熔断,都是可以断开的,所以触点不良的时候才会发生断零的事故。同样是断零,为啥TN-S就可以在零线设置保护装置?
其实不是在PEN的零线不能加熔断器,是这个PEN上的PE线严禁断开。当然在TN-C里这是一根线,所以大家都觉得好像零线不能断开一样。规范里可从来没有强条说零线严禁串入保护装置。