只看楼主

三相四线制线路中,一般三相线路很难保证三相平衡,所以一般会有相电压过高的现象发生,我想问当相电压过高导致零线超过其负载能力,就有可能烧坏,那现实中怎么不在零线上加个熔断器呢?费解

三相四线制线路中,一般三相线路很难保证三相平衡,所以一般会有相电压过高的现象发生,我想问当相电压过高导致零线超过其负载能力,就有可能烧坏,那现实中怎么不在零线上加个熔断器呢?费解
免费打赏
lulijun1
2011年09月06日 14:40:17
22楼
中性点断了,中性点漂移
回复
falleaf
2011年09月06日 15:35:49
23楼
在三相四相制供电系统中零线的主要作用是:1、在三相不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用。3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。
回复
falleaf
2011年09月06日 15:38:37
24楼

在低压三相四线制(380V/220V)供电系统中,由于单相负载的存在,必然造成三相负载不平衡,为保证零线的安全性和可靠性,规程规定零线电流不得超过相线电流的25%,在主干零线上不得装设开关和熔断器,零线的截面不得小于相线截面的1/2.
回复
cydnyzq
2011年09月06日 15:46:30
25楼

一排胡言
回复
tflash
2011年09月06日 15:52:03
26楼
回复十七楼,你那叫理论大于实际,实际工作中你会在负荷后面加保险吗,如果你真的加了,那叫有病。
回复
qian68747
2011年09月06日 15:58:32
27楼
断零的后果比零线烧毁后果还要严重,并且规范规定三相四线制不平衡负载零线要与相线同截面,不能减截面。这样N线上的电流是不会超过最大相负载电流的。
回复
huahuagou1982
2011年09月06日 16:18:59
28楼
首先要纠正搂主的一些错误概念:
1。“零线”用于很早以前我们国家还是TN-C-S供电模式的时候,中性线(N线)和接地保护线(PE线)供用一根线,由于我国现在使用的是TN-S供电系统,N线与PE线已完全分开,故“零线”一词已废止。
2。目前三相配电中有“三相三线”和“三相四线”两种配线模式,所谓线是指带电导体(载流导体),即相线(P线)和中性线(N线),PE为保护性导体,不算在线内。
3。其中3相4线制 是指的3P+N(PE线肯定也是有的,但是不算在线内),很多时候我们是可以使用4级开关的,也就是N线上时可以装开关的,也就是可以断开,但PE上是严谨装开关的,即PE线是在任何情况下都不能断开。
当然很早以前的“零线”兼做“PE线”也是不能断开的。
回复
lyl8230230
2011年09月06日 16:30:21
29楼


首先,零线的说明已经不存在了,被废了。现在叫“中性线”。如果断开中性线,后面所接于相电压的电器就O了。 当然也不是说完全不能断开中性线,前提是,一但中性线断开,同时相线也必须同时断开。
回复
qingwuzhu
2011年09月06日 16:45:21
30楼
用4极的断路器可以,因为国标有要求4极的断路器或是负荷开关中性线的那极开关要比相线的那极开关开关先合后分,所以不存在断零问题。而用熔断器的话,不能保证中性线上的熔芯比相线上的熔芯后熔断,所以极有可能造成断零。
回复
hiker1983
2011年09月06日 16:56:55
31楼
说得有道理,学习了