公司新接了个冷库项目 要求采用大并联机组,但这种项目以前没接触过,小弟在此等候高人指点,对于并联机组及到冷风机的铜管管径,有没计算公式
公司新接了个冷库项目 要求采用大并联机组,但这种项目以前没接触过,小弟在此等候高人指点,对于并联机组及到冷风机的铜管管径,有没计算公式
2楼
求高手指点 小弟先谢谢啦
回复
3楼
我们上海汉冰制冷公司现在主要做的就是并联机组,对于并联机组我们已经很有经验了,不知道你们用的什么压缩机,其实很多管路是不需要计算的,因为你在选油分,储液器的时候管径人家已经帮你算好的。你说说的你们设计工况,还有压缩机型号,我帮你看看!
回复
4楼
根据压缩机排气量换算一下管内流速。保证出口流速不要产生太大变化就可以了
回复