用何种喷头?
wh120
wh120 Lv.2
2003年06月26日 16:57:42
只看楼主

十万火急!我方要建一高货架库,净空高19.2m(钢结构一层),内放成品烟,现设计院给我方设计了预作用喷淋系统,但是内设置喷头型号未做说明,但消防处让我方必须采用早期抑制喷头,设计方认为是普通喷头。现在请各位指点!十分感谢!

十万火急!我方要建一高货架库,净空高19.2m(钢结构一层),内放成品烟,现设计院给我方设计了预作用喷淋系统,但是内设置喷头型号未做说明,但消防处让我方必须采用早期抑制喷头,设计方认为是普通喷头。现在请各位指点!十分感谢!
免费打赏
melzb96618
2003年06月26日 17:03:28
2楼
听消防处的!没办法!设计不管验收!
回复
yinchunxi
2003年06月26日 17:41:58
3楼
按规范设快速响应早期抑制喷头较好
回复
wanghao
2003年06月26日 17:46:30
4楼
同意消防部门意见:见《给水排水技术措施》2003年版7.2.2条第6条:
6)下列场所应采用设置快速响应早期抑制喷头的自动喷水灭火系统:
①货品堆积高度等于或大于4.5m的仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级仓库;
②货品堆积高度等于或大于3.5m的仓库危险级Ⅲ级仓库;
③储存发泡类塑料与橡胶的仓库危险级Ⅲ级仓库。
从你诉说的建筑物看防火等级应属于仓库危险级Ⅰ级。
楼下提到高度问题见《自喷》规范第5.0.7条