底层商铺、楼上办公、仓储的三层建筑需设室内消防给水吗
yuer
yuer Lv.2
2003年06月26日 14:08:18
只看楼主

底层是被分隔的不连通商铺,二、三层为办公、仓库用房,每层面积为600平方米,建筑物高度为10.20米。室外能保证二路以上进水,市政水压为0.29MPa。这种情况需设消火栓吗?如设消火栓,需设消防泵房吗?

底层是被分隔的不连通商铺,二、三层为办公、仓库用房,每层面积为600平方米,建筑物高度为10.20米。室外能保证二路以上进水,市政水压为0.29MPa。这种情况需设消火栓吗?
如设消火栓,需设消防泵房吗?
免费打赏
小陈
2003年06月26日 14:35:22
2楼

体积超出10000m^3
回复
yuer
2003年06月26日 14:37:47
3楼
体积不是只有6000多立方米吗
回复
rain-lu
2003年06月26日 15:03:09
4楼
需要设
按商店要求考虑
回复
moonyf
2003年06月26日 16:04:22
5楼
要设,同意楼上的意见!
不需要泵房,直接从市政引入就可以了!
^_^
回复

相关推荐

APP内打开