短肢墙抗震等级问题!
zainanjing
zainanjing Lv.7
2011年09月02日 08:15:21
只看楼主

短肢剪力墙较多(40~50%)的剪力墙结构称为短肢剪力墙结构,其抗震等级要提高一级。那么如果一般剪力墙结构中出现几片短肢墙(<40%),那这几片短肢墙的抗震等级要不要在SATWE特殊构件补充定义中单独提高一级呢?

短肢剪力墙较多(40~50%)的剪力墙结构称为短肢剪力墙结构,其抗震等级要提高一级。那么如果一般剪力墙结构中出现几片短肢墙(<40%),那这几片短肢墙的抗震等级要不要在SATWE特殊构件补充定义中单独提高一级呢?
tt-ljq
2011年09月02日 09:29:14
2楼
要的。参看高规7.1.2
回复
zainanjing
2011年09月02日 11:12:19
3楼
刚看了新高规,短肢墙不再要求提高抗震等级了,谢谢楼上的
回复
zainanjing
2011年09月02日 11:14:15
4楼
其实02版高规7.1.2条是在短肢墙较多的前提下,抗震等级要提高,但对于我提得问题应该认为不用提高了
回复
tt-ljq
2011年09月02日 12:03:21
5楼
我也刚看了新高规,现在才发现,学习了
回复

相关推荐

APP内打开