早期抑制快速响应喷头系统的设计流量
ah-wangjun
ah-wangjun Lv.12
2003年06月25日 19:42:13
只看楼主

本人新设计的木器厂房由于高度超过了8米,本来严格按规范《喷规》,似乎应该采用雨淋系统,但是我觉得好象太夸张了,甲方也接受不了,后来请教专家,决定用早期抑制快速响应喷头来代替普通喷头,根据厂家提供的K值=200我列表算了一下,按规范是12个喷头,流量算出来是42L/S左右,不知有哪位算过,和我核对一下算的结果对不对,时间紧用EXCEL算的没有仔细核对,如蒙指教,不胜感激!

本人新设计的木器厂房由于高度超过了8米,本来严格按规范《喷规》,似乎应该采用雨淋系统,但是我觉得好象太夸张了,甲方也接受不了,后来请教专家,决定用早期抑制快速响应喷头来代替普通喷头,根据厂家提供的K值=200我列表算了一下,按规范是12个喷头,流量算出来是42L/S左右,不知有哪位算过,和我核对一下算的结果对不对,时间紧用EXCEL算的没有仔细核对,如蒙指教,不胜感激!
免费打赏
hydrant
2003年06月25日 21:47:26
2楼
不是所有的地方都可以用早期抑制快速反应喷头系统的。
美国消防联合会只是推荐在某些仓库内设置这种喷头系统,因为做过相应的实验。
而新的喷淋规范只是简单的抄了一些设置要求,并没有把该系统的来龙去脉交代清楚,使人产生了“这是一种可以取代雨淋,放之四海皆准的系统”的错觉。
即使是要用这种喷头,也不可以不分情况统统用12个喷头,还是应该根据危险等级,喷水强度,间距等参数进行复合。K=200肯定大了,用在仓库里还差不多,用在木器厂房里,喷水强度会超出很多的,而且压力要求也很高,管径也增加了很多,很浪费。
以上是小弟个人的看法,不一定成熟,仅供楼主参考。
回复
ah-wangjun
2003年06月27日 11:11:43
3楼
第一次用这个东西 ,就没有依据,郁闷
回复
hai_
2003年06月27日 12:00:52
4楼
没做过,不过一只喷头的流量就是6.14L/s
q=K(10P)^1/2=200(10*0.34)^1/2=6.14
要是作用面积内有12支喷头就是72L/s了。
回复
hai_
2003年06月27日 12:03:09
5楼
建议参考一下给水排水2003年第3期
早期压制快速反应喷头应用中的若干误区
蔡飞龙
回复
toyota2002
2003年06月28日 20:32:49
6楼
各位,我最近设计了一个一类高层的商场,一层有五千个平方,是做堆放服装的摊位,是不是用快速喷头?
回复
ah-wangjun
2005年05月12日 17:00:14
7楼
后来详细计算了,需要90 l/s的流量,接近仓库中危了(100s/l)
回复

相关推荐