小区供电网
xingxh1974
xingxh1974 Lv.4
2011年09月01日 11:50:36
只看楼主

新做一小区供电网,小区大约有2000户,30栋多层,4栋小高层,我打算给小区设一个环网柜及5个箱式变。由环网柜出五路电源分别引入各箱变。想请教一下各位高手,这个环网柜是采用两路电源进线呢还是一路电源?我可不可以把环网柜用一路电源进线,只把给小高层配电的那一个箱变(其中4栋小高层共用一个箱变供电)做成两路电源,大家觉得可以吗?

2011年09月01日 17:36:10
2楼
7层及以上有电梯了,电梯按规范需要末级双电源切换,小区消防设备也需要双电源,再考虑电气检修时的检修电源,以上这些都有了,其他就无关紧要的了。
回复
hnjztgg
2011年09月11日 08:37:24
3楼
环网柜单电源进线,另外从不同于环网柜进线电源的电源点下一个专用变压器,专用变压器带所有一、二级负荷及小区全部动力,高压计量,非居电价,环网柜内出4个箱变,作为小区居民用电,同时作为楼层电梯等二级负荷备用电源。一个环网柜内严禁做成双电源,除非为单母线分段接线方式,否则容易照成误操作。
回复
qds43
2011年09月28日 10:25:20
4楼
每个地方的规定不一样,我们这里不允许采用这种供电模式
回复

相关推荐