如图所示,合上QK,按下PB(按住不放),你认为会发生什么事情?1、KM吸合,电机正常运行;2、KM不能吸合,剧烈振荡,发出噪声,电机不转;
如图所示,合上QK,按下PB(按住不放),你认为会发生什么事情?
1、KM吸合,电机正常运行;
2、KM不能吸合,剧烈振荡,发出噪声,电机不转;
42楼
KM不能吸合,电机不转
回复
43楼
先断后合,明白了。
回复
44楼
当然是选2啦!这是因为KM线圈一通电,主触点正要吸合,常闭触点断开,但常开触点还没来得及闭合就因为常闭触点的断开而造成线圈失电而停止吸合动作。周而复始,KM的触点只能在那震动。要知道,一般接触器的触点都是常闭先分,常开后合。
回复
45楼
学习了,解惑了。
回复
46楼
原来答案1是对的,其实我也选1,瞎猜的,不知道所以然,看到楼主的解答,还是很有收获的
回复
47楼
有点意思呀……
回复
48楼
1、KM吸合,电机正常运行
回复
49楼
很明显,答案1是对的
回复
50楼
此图选1,去掉常开点时将产生振荡
回复
51楼
多次不吸合不要紧,只要有一次吸合就一直保持吸合了。
回复