DN100管道在《喷规》和〈验收规范〉的冲突
lukevision
lukevision Lv.2
2003年06月23日 14:16:32
只看楼主

新的〈喷规〉中要求大于等于100的管子用卡箍连接,而验收规范中要求大于100的管子用卡箍连接,100的管子到底听谁的?

新的〈喷规〉中要求大于等于100的管子用卡箍连接,而验收规范中要求大于100的管子用卡箍连接,100的管子到底听谁的?
免费打赏
waterismoney
2003年06月23日 17:19:42
2楼
乱来都行的,哈哈,俺乱说的,请看"建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范"4.1.1条:本章适用于工作压力不大于1.0MPa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。因此自动喷水灭火系统不受此验收规范制约,有专门的"自动喷水灭火系统施工及验收规范"GB50261-96,只是该规范是1997.3.1起实施的,卡箍那时还没有出现,嘿嘿~~
回复
lanqwgl
2003年06月23日 23:50:04
3楼
大于100的管用卡箍连接。
回复
waterismoney
2003年06月26日 10:57:47
4楼
刚拿到"自动喷水灭火系统施工及验收规范"GB50261-96局部修订条文(2003.10起实施),5.1.3条、5.1.4a条专门增加了沟槽式管接头(卡箍)内容
回复
feyuzhe2003
2007年07月04日 15:25:14
5楼
大于的用卡箍!小于等于100用丝扣!
回复
lyg81_2004
2007年07月06日 16:58:35
6楼
大于等于100的用卡箍连接
回复
gpechj02
2007年07月06日 20:02:15
7楼
本人先不去考究楼主说的规范是否属实。
但一般是先有设计,后有施工。DN100的用卡箍连接肯定没有错,所以按设计规范。
回复
政委
2007年07月06日 22:13:08
8楼
建筑给水排水及采暖工程
施工质量验收规范
4 室内给水系统安装
4.1 一般规定
4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程
的质量检验与验收
4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件生活给水系统所涉及的材料必须达到
饮用水卫生标准
4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接套丝扣时破坏的镀锌层
表面及外露螺纹部分应做防腐处理管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套
式专用管件连接镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌


自喷施工验收规范(本规范适用于工业与民用建筑中设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理。)

5.1.3 管网安装前应采用螺纹、沟槽式管接接头或法兰连接;连接后均不得减小过水横断面积。
新喷规要求自喷管大于等于100以上用沟槽式管接,
楼上说的验收规范请引用具体条文说明.给排水验收规范不适用于喷淋管
回复
yjbao
2007年07月07日 21:42:37
9楼
自喷管大于等于100以上用沟槽式管接,没错
回复
quzjl
2008年11月04日 17:24:17
10楼
设计规范上说的大于等于DN100镀锌钢管用卡箍连接,但施工验收规范上没有说啊:Q