2根柱子之间相距9米,要在3米高度安装一趟600*200的桥架,由于没有墙,楼板也在12米高,而一般桥架安装要求隔1.5~3m就做一个支架。现在这种情况下,桥架要如何安装才能符合规范啊?桥架采用的是6米一节的大跨距热镀锌梯架。急啊,求解,谢谢大家了
2根柱子之间相距9米,要在3米高度安装一趟600*200的桥架,由于没有墙,楼板也在12米高,而一般桥架安装要求隔1.5~3m就做一个支架。现在这种情况下,桥架要如何安装才能符合规范啊?桥架采用的是6米一节的大跨距热镀锌梯架。急啊,求解,谢谢大家了
12楼
这样做太费钱了,考虑一下埋地或者挖电缆沟
回复
13楼
柱子上做两层托臂,下面的支撑桥架,上面的吊钢丝用。有图。我看过厂房里的插接母线有这么安装的。
回复
14楼
还要考虑在柱子上的支架安装强度问题,必需达到荷载要求
回复
15楼
可以做支柱的,
不过我做过跨度7.5米,柱子上做成担架型式
回复
16楼
可以考虑用两排10#槽钢和若干角钢做成桥架托架(类似铁轨形式),将桥架安装在托架上。这样可以达到载荷的要求。这样比较好
回复
17楼
是否可以做中间的支架支撑?
回复
18楼
顶
回复
19楼
采用斜拉的形式
回复
20楼
不可以用连接丝杆吗!
回复
21楼
回复