关于配电房接地的问题
heipao0509
heipao0509 Lv.4
2011年08月31日 17:06:14
只看楼主

前天,我随电力部门到某房产商新开发的小区做配电验收,发现该小区将配电变压器及高低压配电柜的接地体与该小区建筑物的接地体连接在一起,其接地电阻为2欧,请教各位同行高手,关于这种接地符合规程规范吗?这样接地有什么隐患或者危害没有?[ 本帖最后由 heipao0509 于 2011-8-31 17:07 编辑 ]

前天,我随电力部门到某房产商新开发的小区做配电验收,发现该小区将配电变压器及高低压配电柜的接地体与该小区建筑物的接地体连接在一起,其接地电阻为2欧,请教各位同行高手,关于这种接地符合规程规范吗?这样接地有什么隐患或者危害没有?

[ 本帖最后由 heipao0509 于 2011-8-31 17:07 编辑 ]
asmdl
2011年09月01日 22:42:21
2楼
利用建筑物基础作接地体
回复
tflash
2011年09月02日 10:25:20
3楼
这种接地不符合要求,配电系统的接地不能和建筑物的接地联在一起。因为当配电系统的接地断时,有可能会导致建筑物带电。这种情况很难查的,我碰到过。
回复
jiangbo88
2011年09月06日 11:35:31
4楼
常规做法,一般都是利用建筑的基础做接地,配电室的外侧一圈应该也有接地装置,它和配电室的基础钢筋连在一起(现在的配电室和电力井都是全现浇的)。
回复
li503232730
2011年09月28日 16:39:24
5楼

利用建筑的基础做接地,配电室的外侧一圈应该也有接地装置,它和配电室的基础钢筋连在一起(现在的配电室和电力井都是全现浇的)。
回复
dianqi090101
2011年09月30日 20:44:07
6楼
我还在读书,随便看下
回复
muyuyao
2011年12月11日 23:21:26
7楼
这种接地不符合要求,配电系统的接地不能和建筑物的接地联在一起。因为当配电系统的接地断时,有可能会导致建筑物带电。这种情况很难查的,我碰到过。

----------请问:不符合什么要求了???!!!

现在的小高层住宅小区,往往会将配电室设计在地库内,地库、配电室、建筑物的接地肯定是联在一起的,没见过特殊设计或出过什么事啊!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-11 23:22 编辑 ]
回复
zyzylz
2012年03月31日 19:37:19
8楼
同意2楼的,但是接地电阻和弱电共用时应小于1欧姆,2欧姆无依据
回复
john_liu_1997
2012年04月25日 19:28:28
9楼
同意3楼的意见,我在大连就遇到这样的设计,大楼主筋接地主要是做大楼内部综合接地极来使用,但是配电室的接地是单独做了一个接地桩,接地电阻小于1欧姆。
回复