请教:多联机冷媒充注量计算公式
ashao7
ashao7 Lv.2
2011年08月31日 10:56:14
来自于制冷技术
只看楼主

三菱重工海尔多联机室外机的压缩机损坏,更换压缩机需重新充制冷剂。请问各位大侠:如何根据冷媒管长计算冷媒充注量?各管径的长度都要计算出来么拜谢各位的关照啦~~

三菱重工海尔多联机室外机的压缩机损坏,更换压缩机需重新充制冷剂。
请问各位大侠:如何根据冷媒管长计算冷媒充注量?各管径的长度都要计算出来么
拜谢各位的关照啦~~
yingweifeng
2012年04月23日 15:31:27
2楼
L1*0.35+L2*0.25+L3*0.17+L4*0.11+L5*0.054+L6*0.022


L6-l1指代φ6.35 
φ9.52
φ12.7
φ15.88
φ19.05
φ22.22
回复
xlf0421
2012年04月23日 15:35:47
3楼
谢谢分享
回复
nkb100
2012年04月25日 14:17:40
4楼
每个品牌的不一样,然后冷媒不一样,这些都会影响加冷媒的量,机子里面还有个专门存冷媒的,把那个罐子灌满都要挺多冷媒