请教:多联机冷媒充注量计算公式
ashao7
Lv.2
2011年08月31日 10:56:14
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
三菱重工海尔多联机室外机的压缩机损坏,更换压缩机需重新充制冷剂。请问各位大侠:如何根据冷媒管长计算冷媒充注量?各管径的长度都要计算出来么拜谢各位的关照啦~~
三菱重工海尔多联机室外机的压缩机损坏,更换压缩机需重新充制冷剂。
请问各位大侠:如何根据冷媒管长计算冷媒充注量?各管径的长度都要计算出来么
拜谢各位的关照啦~~
yingweifeng
2012年04月23日 15:31:27
2楼
L1*0.35+L2*0.25+L3*0.17+L4*0.11+L5*0.054+L6*0.022
L6-l1指代φ6.35
φ9.52
φ12.7
φ15.88
φ19.05
φ22.22
回复
xlf0421
2012年04月23日 15:35:47
3楼
谢谢分享
回复
nkb100
2012年04月25日 14:17:40
4楼
每个品牌的不一样,然后冷媒不一样,这些都会影响加冷媒的量,机子里面还有个专门存冷媒的,把那个罐子灌满都要挺多冷媒
回复
相关推荐
多联机制冷剂灌注方法,说不定哪天就能用的上!
制冷技术
2023-12-30 15:16:33
案例:多联机系统故障分析与排查
专家热线
2023-12-25 11:09:26
水源多联机系统设计选型的综合指南
暖通制冷设备选型
2023-12-25 11:04:51
更新多联机市场,中央空调经销商新“掘金”地?
中央空调
2023-12-20 11:35:14
多联机空调系统形式如何选择?设计时要注意什么?
暖通制冷设备选型
2023-12-20 11:32:16
采用多联机空调是否需要设置新风系统?
专家热线
2023-12-20 11:23:36
图文讲解:变频多联机的构成、设计选型
制冷技术
2023-12-13 10:06:49
技术探讨:多联机分歧管的选择标准、设计、安装
暖通制冷设备选型
2023-12-13 10:05:12
多联机空调配管与施工注意事项
暖通资料库
2023-12-06 13:38:07
多联机空调与分管机空调如何选择?
中央空调
2023-11-24 09:58:11
多联机VS风管机到底有那些区别!
暖通资料库
2023-11-14 15:30:28
多联机空调系统安装工艺流程及合格的判断
中央空调
2023-11-14 15:20:46
变频多联机各部件结构及其作用
制冷技术
2023-11-13 14:09:36
多联机模块工程安装质量问题案例
暖通资料库
2023-11-10 11:14:29
激活显示这个,您的联机激活许可申请返回错误?
CAD下载及教程
2023-11-02 09:30:40
多联机 风管机 模块机 热水机 单元机 特种机.......
暖通资料库
2023-10-17 15:30:30
多联机分歧管的选择、安装与案例说明
暖通资料库
2023-09-27 16:27:44
多联机系统冷媒管与冷凝水管支吊架间距要求
暖通施工图
2023-09-20 10:48:56
多联机空调系统中CH-6.0N1是什么装置
中央空调
2023-09-19 14:37:09
关于多联机是否设置新风以及新风方式的解答
中央空调
2023-09-11 10:19:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开