三四层连通的K厅如何设置排烟系统
yuxima
yuxima Lv.3
2011年08月30日 16:27:01
来自于通风排烟
只看楼主

现有一商业楼,三、四层为卡啦OK厅,楼梯可将两层连通。K房的门不是防火门。K厅里不设自然通风。请问这样的建筑如何设排烟系统。问题如下:1.防烟面积是否按三、四层加起来的面积来定。2.走道设排烟的话是否两层都要设。3.楼梯部分要设排烟吗?

现有一商业楼,三、四层为卡啦OK厅,楼梯可将两层连通。K房的门不是防火门。K厅里不设自然通风。请问这样的建筑如何设排烟系统。问题如下:
1.防烟面积是否按三、四层加起来的面积来定。
2.走道设排烟的话是否两层都要设。
3.楼梯部分要设排烟吗?

三层.jpg


四层.jpg

免费打赏
nashzb13
2011年09月02日 20:25:19
22楼
同意19楼的说法
回复
haitangguo
2011年09月02日 21:03:44
23楼
学习,
回复
ffrrqq
2011年09月03日 12:08:11
24楼
消防局一般要求每个房间都设。重点区域嘛
回复
wfxjwang
2011年09月03日 18:01:34
25楼
走道要2层都设,楼梯间要看性质是否属于防烟楼梯间
回复
goal415
2011年09月04日 15:44:11
26楼
三层、四层走道要排烟是毫无争议的,楼梯间这个真有点疑惑了