现有一商业楼,三、四层为卡啦OK厅,楼梯可将两层连通。K房的门不是防火门。K厅里不设自然通风。请问这样的建筑如何设排烟系统。问题如下:1.防烟面积是否按三、四层加起来的面积来定。2.走道设排烟的话是否两层都要设。3.楼梯部分要设排烟吗?
现有一商业楼,三、四层为卡啦OK厅,楼梯可将两层连通。K房的门不是防火门。K厅里不设自然通风。请问这样的建筑如何设排烟系统。问题如下:
1.防烟面积是否按三、四层加起来的面积来定。
2.走道设排烟的话是否两层都要设。
3.楼梯部分要设排烟吗?
2楼
还行
儿童餐椅
http://www.ertongcanyi.com
爱拉芳生活资讯
http://www.ailafang.com
淘店联盟
http://www.taodlm.com
爱阅小说
http://www.kebilai.com
上海牌手表
http://www.kuaidiai.com
最新电影网
http://www.zxfilms.com
韩版大码女装
http://www.dudubobo.net
保健拖鞋
http://www.ituoxie.net
民族风女装
http://www.mianhuaji.com
喜喜时尚女装
http://www.xixi2008.com
卡王无线网卡
http://www.ertao.net
网店镜像推广系统
http://www.taowoxiai.com
家居用品
http://www.gaozun.net/
斯米尔官网
http://www.simier.net
老上海手表
http://www.ishoubiao.net
回复
3楼
看不清啊,能发楼梯间的截图吗?
回复
4楼
走廊两层都要做
机子按照两层面积去算选取
回复
5楼
看面积超了吗?可在楼梯设卷帘分区,考虑送风吗?
回复
6楼
按不同防火分区设排烟系统,同一防火分区不同防烟分区设排烟口
1、套房内面积不超不需设排烟;
2、3层、4层走道需分别设排烟口(注意保护距离);
3、3层、4层虽然有楼梯相连,应属不同防火分区,会有防火门或防火卷帘(找建筑专业问)。跃层楼梯相当于一个挑空的小中庭(视挑空高度而定),可按单独的防烟分区设排烟口(设于4层高位);
[
本帖最后由 zilai_yang 于 2011-8-31 16:42 编辑 ]
回复
7楼
我怎么记得歌舞娱乐场所,每间房间内都要设排烟口啊
回复
8楼
地下、半地下室:
歌舞娱乐场所,每间房间内都要设排烟口
回复
9楼
是《高规》吗?“4.1.5A.5 应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。”没说每个房间要设排烟啊?求交流,是否有其他规范要求或是项目经验(当地消防局特殊要求)
《低规》?“9.4.6 4 设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2 的房间外,排烟口可设置在疏散走道;”?《低规》不熟,毕业后做了5年,发现没做过低规的项目。
[
本帖最后由 zilai_yang 于 2011-9-1 09:29 编辑 ]
回复
10楼
学习学习,多多指教啊!
回复
11楼
梯间图如下
回复