三四层连通的K厅如何设置排烟系统
yuxima
yuxima Lv.3
2011年08月30日 16:27:01
来自于通风排烟
只看楼主

现有一商业楼,三、四层为卡啦OK厅,楼梯可将两层连通。K房的门不是防火门。K厅里不设自然通风。请问这样的建筑如何设排烟系统。问题如下:1.防烟面积是否按三、四层加起来的面积来定。2.走道设排烟的话是否两层都要设。3.楼梯部分要设排烟吗?

现有一商业楼,三、四层为卡啦OK厅,楼梯可将两层连通。K房的门不是防火门。K厅里不设自然通风。请问这样的建筑如何设排烟系统。问题如下:
1.防烟面积是否按三、四层加起来的面积来定。
2.走道设排烟的话是否两层都要设。
3.楼梯部分要设排烟吗?

三层.jpg


四层.jpg

免费打赏
yykhtdghdc
2011年08月30日 16:40:09
2楼
还行
儿童餐椅 http://www.ertongcanyi.com 爱拉芳生活资讯 http://www.ailafang.com 淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com
家居用品 http://www.gaozun.net/ 斯米尔官网 http://www.simier.net 老上海手表 http://www.ishoubiao.net
回复
qiong1963
2011年08月31日 11:22:26
3楼
看不清啊,能发楼梯间的截图吗?
回复
hzw3721
2011年08月31日 11:41:16
4楼
走廊两层都要做
机子按照两层面积去算选取
回复
xachegai
2011年08月31日 16:27:27
5楼
看面积超了吗?可在楼梯设卷帘分区,考虑送风吗?
回复
zilai_yang
2011年08月31日 16:34:27
6楼
按不同防火分区设排烟系统,同一防火分区不同防烟分区设排烟口
1、套房内面积不超不需设排烟;
2、3层、4层走道需分别设排烟口(注意保护距离);
3、3层、4层虽然有楼梯相连,应属不同防火分区,会有防火门或防火卷帘(找建筑专业问)。跃层楼梯相当于一个挑空的小中庭(视挑空高度而定),可按单独的防烟分区设排烟口(设于4层高位);

[ 本帖最后由 zilai_yang 于 2011-8-31 16:42 编辑 ]
回复
baggio914
2011年08月31日 17:26:30
7楼
我怎么记得歌舞娱乐场所,每间房间内都要设排烟口啊
回复
lwt6667
2011年08月31日 22:11:28
8楼
地下、半地下室:
歌舞娱乐场所,每间房间内都要设排烟口
回复
zilai_yang
2011年09月01日 09:14:22
9楼
是《高规》吗?“4.1.5A.5 应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。”没说每个房间要设排烟啊?求交流,是否有其他规范要求或是项目经验(当地消防局特殊要求)
《低规》?“9.4.6 4 设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2 的房间外,排烟口可设置在疏散走道;”?《低规》不熟,毕业后做了5年,发现没做过低规的项目。

[ 本帖最后由 zilai_yang 于 2011-9-1 09:29 编辑 ]
回复
yuting103
2011年09月01日 10:20:29
10楼
学习学习,多多指教啊!
回复
yuxima
2011年09月01日 10:34:27
11楼

梯间图如下