【分析】惨目忍睹!!风机盘管、空调水管使用5年以后的样子
yueyuhudie
yueyuhudie Lv.4
2011年08月30日 16:02:18
来自于工地图片
只看楼主

各位高手看看一下图片,帮小弟分析下是什么原因导致的腐蚀啊,工程量非常大,05年开始使用的。

各位高手看看一下图片,帮小弟分析下是什么原因导致的腐蚀啊,工程量非常大,05年开始使用的。

未命名.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
liuzengyan
2011年08月31日 14:01:47
12楼
回复
lfang08
2011年08月31日 15:15:24
13楼
原因是多方面的:
1.管道安装完后的防腐没做好。现在的工程即使刷2遍防锈漆也是找便宜的,用不了几年就生锈了。我做设计和施工时均要求采用章丹防锈漆,做好了在水里面泡着10年不会生锈。我们年轻时都是用章丹,现在讲经济效益了,就都用便宜的铁锈红或灰色防锈漆,其实差不了多少钱,仔细算算防锈漆在整个工程中能占多少钱,但几年后锈蚀的损失,给人的感观印象损失的东西远远大于当时节省的那点钱。再回头看看施工单位自有的设备,凡是懂行的基本上一色的用章丹防锈漆。有明白的人。
2.空调管道的保温属于防结露保温,其关键在于隔气层上,试想若隔气层做的非常严密的话,即使保温不好,冷凝水也是在隔气层外,铁管上应该是干的。另外,保温材料也很重要,现在出于防火性能的要求,不管是隔热保温还是防结露保温都采用玻璃棉或岩棉等不燃材料,它们用于隔热保温非常好,但用于防结露保温就有致命的缺点,一旦隔气层破坏,这些“棉”的吸湿性非常好,且逐渐扩散吸满水,使管道保温成为“水套”,保温性能急剧下降,不但毁了保温,也会毁坏被保温的管道。切记:防结露保温一定要用“难燃B1级闭孔泡沫塑料”,其关键在于隔气损坏后它不会吸湿气。
3.从照片上看,阀门过滤器均为铜制,管道为钢管,这也是加快腐蚀的一方面--电化学腐蚀。就象我们中学中学到的原电池原理一样,铜铁在一起活性不一样,又有水作电解质,就是一个很好的原电池,被腐蚀的肯定是活性较高的铁了,我在工作中就特别注意这一点,若管壳换热器的壳是碳钢的,换热管就要采用相近的不锈钢管,不但保护换热器,供水管道寿命也会延长。
回复
ydkt_chen
2011年08月31日 16:00:27
14楼
支持楼上的 全中
回复
xachegai
2011年08月31日 16:14:19
15楼
施工质量太差,防锈、保温没做好!
回复
wengfh
2011年08月31日 16:36:35
16楼
请教13楼的,阀门时铜的,管道式钢的,那我要直接连接该怎么处理啊?学习中,谢谢
回复
han2871179
2011年08月31日 16:52:05
17楼
说句实话“没有不漏水的空调”,至少现在没有,我们空调的技术达不到那个水平。这种情况应该是防腐措施不当,而且阀门和接头的地方保温没有包好,如果包好了,不会有冷凝水的。
回复
lfang08
2011年08月31日 16:52:34
18楼
做好防腐呗!阻断水源。光有电位差,没有电解质,原电池是不能形成的。上例是我说的几种原因凑一块了。
回复
cjy982916
2011年08月31日 17:04:05
19楼
保温没有保好,冷冻水管道和外界空气热交换后产生冷凝水,冷凝水引起生锈
回复
cxf3337cxf
2011年08月31日 18:37:44
20楼
主要是人品问题:1、不懂业务装傻充愣;2、管项目那哥们吃了回扣

人品有问题才会造成质量出问题
回复
zheljn
2011年08月31日 19:01:35
21楼
有用PP-R管座中央空调的吗?怎么样?
回复