【分析】惨目忍睹!!风机盘管、空调水管使用5年以后的样子
yueyuhudie
yueyuhudie Lv.4
2011年08月30日 16:02:18
来自于工地图片
只看楼主

各位高手看看一下图片,帮小弟分析下是什么原因导致的腐蚀啊,工程量非常大,05年开始使用的。

各位高手看看一下图片,帮小弟分析下是什么原因导致的腐蚀啊,工程量非常大,05年开始使用的。

未命名.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
wwwyoyo1
2011年08月30日 17:29:11
2楼
求同解,坐等高人。
回复
宝贝佳林
2011年08月30日 20:35:32
3楼
1. 水质的原因 2.管道用的黑管
换管道 换循环水 加软化水设备
回复
coldccf
2011年08月31日 06:51:27
4楼
管子为套丝后防腐未处理好,阀门保温未做好,出冷凝水锈蚀造成。
回复
joylle
2011年08月31日 10:49:13
5楼
1、管子为套丝后(两种材质)防腐未处理好,出现晶尖腐蚀,
2、阀门保温未做好,出冷凝水锈蚀造成(这是关键)。
3、环境中含水率高,通风差
回复
yueyuhudie
2011年08月31日 11:17:53
6楼
谢谢,我觉得也是套丝后的防腐问题,所有情况都是在阀门处,保温也没有做好。
回复
fengyuecao
2011年08月31日 12:11:44
7楼
水质问题?阀门问题?安装问题?
回复
xyjin1986
2011年08月31日 12:34:36
8楼
安装的问题。
安装好后没做好防锈,管道没做好保温。
时间长了就这个样了
回复
zjcczj
2011年08月31日 12:38:32
9楼
请问阀门保温如何才能做好啊?
回复
sleepsong
2011年08月31日 13:02:16
10楼
水质有问题 管道没准也次品
回复
xiao09xiao
2011年08月31日 13:55:36
11楼
关键是保温问题,光从图片看,好象还扯不上水质问题!如果说保温做得好好的,管子与空气应该是隔绝开的,就不存在凝水问题,锈就不易产生了!
这工程做得很一般哦!当年也能通过验收,想必部分关键人物(甲方)应该袋子鼓起来了~~
回复