【分析】惨目忍睹!!风机盘管、空调水管使用5年以后的样子
yueyuhudie
yueyuhudie Lv.4
2011年08月30日 16:02:18
来自于工地图片
只看楼主

各位高手看看一下图片,帮小弟分析下是什么原因导致的腐蚀啊,工程量非常大,05年开始使用的。

各位高手看看一下图片,帮小弟分析下是什么原因导致的腐蚀啊,工程量非常大,05年开始使用的。

未命名.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
世泽
2011年08月31日 19:58:46
22楼
这几天的解释小弟都觉得挺有道理的。
回复
sunbaotian
2011年08月31日 19:59:54
23楼

同意老兄的详解,关键是除锈及防锈工作未做好,该工程所用的棺材应该是焊接管,又加上除锈防锈未作好,保温时保温材料与空气隔绝不到位,致使冷凝水进入保温层与管材之间,造成管材锈蚀。
回复
一指慢
2011年08月31日 21:14:02
24楼
原文:【该工程所用的棺材应该是焊接管】
建议:把“棺材”改一下。
回复
fenjchenj
2011年08月31日 21:54:42
25楼
支持13楼的高人
回复
农民
2011年08月31日 21:56:55
26楼
基本支持你的观点,只有一点不敢苟同,保温材料采用难燃B1级闭孔泡沫塑料这个东西实际中很难把握,因为能不能达到BI级是很难现场确定的(我不知道现在所为的难燃B1级保温材料有多大比例可以满足要求,因为我就从来没敢用过),这样会给消防带来隐患。我建议保温材料还是采用不燃材料,外保护层要做到位,这个很关健,即便宜又有保温保证,关健的是不给消防留有隐患。虽然说,保温材料不合格设计上没什么责任,可验收你还要签字啊?还有消防隐患这个事还是从根本上杜绝吧!别让我们的监理兄弟去作上刀山的事。
我的经验,玻璃棉类保温材料外防护层(其实也使隔气层)做好了完全可以达到很好的保温效果。我做的工程97年的,今年装修改造拆下来管道也没楼主照片那么厉害。
回复
农民
2011年08月31日 21:59:07
27楼
有用的,建议你就别用了,哈哈~~~
回复
金星伴月
2011年08月31日 22:02:14
28楼
最好是管道刷胶,保温直接粘在管道上,这样效果会好一些。
冷桥很难避免,冷凝水整个夏季都布满管道外壁,自然生锈腐蚀。
日复一日,就成那样了。
回复
农民
2011年08月31日 22:07:36
29楼
上面各位都认为这是管道防腐、保温没做好造成的这一现象。我在此对持观点表示支持。本贴就不再沿着这个思路分析了,下面我来换个思路来分析造成这个状况的原因。
嘿嘿,为了多挣点币,还是换一贴接着讲吧
回复
农民
2011年08月31日 22:15:36
30楼

接着说下去:不知大家注意了没有,所有腐蚀最严重的部位都是阀门、管件部位,看保温材料好像是聚氨酯现场发泡,说真的这个保温材料的保温效果还真得不错,保温材料与管道结合得很好,防水性能特强。因此免不了开是怀疑大家上面的分析是不是出了偏差,按理说采用聚氨酯保温的管道不该出现这种情况。现在我大胆猜测一下:哈哈,首先声明,只是猜测,说的不对大伙也要嘴下留情阿~~
下贴接着说
回复
农民
2011年08月31日 22:20:14
31楼
原帖由 wdb635 于 2011-8-31 22:15 发表

接着说下去:不知大家注意了没有,所有腐蚀最严重的部位都是阀门、管件部位,看保温材料好像是聚氨酯现场发泡,说真的这个保温材料的保温效果还真得不错,保温材料与管道结合得很好,防水性能特强。因此免不了开是 ... [/quot
造成这个现象的根本原因是:系统超压
楼主我问你:这种情况是不是低层严重,楼层越高情况越有好转呢?如果我问的能得到楼主正面肯定,改天我接着说这个话题继续说。如果得到否定,就证明我的判断错误,我收回前面的所有帖子的观点去支持大伙的共同观点。
今天先说到这里,等楼主的响应
回复

相关推荐

APP内打开