各位大侠医院照明配线对导线选型有无要求,比如BV或CBV型导线。

各位大侠医院照明配线对导线选型有无要求,比如BV或CBV型导线。
免费打赏
靳丰涛
2011年09月02日 09:49:39
12楼
CBV是船用电线的一种,一般用在船用配电柜里的连接线。其结构是单芯铜导体,外面挤包一层PVC绝缘;特性要求一般为单根阻燃。
CBVR(较CBV软点)、CBY(无卤环保型船线)、CBYR(软无卤环保型船线)
回复
xnwqdq
2011年09月02日 09:53:14
13楼
一般的照明回路配线无特殊要求。重要的场所应选择阻燃,耐火,或者低烟无卤型的导线。
回复
song.hb
2011年09月02日 15:56:56
14楼
看民规7.4.1第二条,医院属于重要公共场所,我们院一直选用WDZ-BYJ(F)的导线
回复
q308552452
2011年09月02日 23:36:08
15楼
做过医院电气, 普通照明BV 应急照明ZRBV 防火卷帘也是ZRBV , 普通插座是BV 病房楼的床位插座只留电源其他不用管,归安设备带的事。 不知道有没有地脚灯,也用BV;风机盘管电源BV 盘管至开关为RBV 净化室无菌室手术室基本会对外承包,不归电气管。 电缆可以按照图纸型号选。
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月03日 11:12:46
16楼
有要求, 电线要控制发烟量,看看民规、供配电设计手册
回复
chefushe
2011年09月03日 12:04:16
17楼
BV线就可以.主要看环境有无要求.如氧气室可能对灯具开关有要求.
回复
jiangbo88
2011年09月06日 10:33:32
18楼
医院的做法和常规做法一样,是用BV线,消防用ZR-BV NH-BV。