关于强条“进风口应低于排风口”大家是如何理解的
huangbing133
2011年08月29日 23:07:42
来自于通风排烟
只看楼主

采暖通风空气调节设计规范中规定,进风口应低于排风口,那如果进排风口距离比较远呢,是否可以不必要求如此,这样规定是否太死板了

采暖通风空气调节设计规范中规定,进风口应低于排风口,那如果进排风口距离比较远呢,是否可以不必要求如此,这样规定是否太死板了
免费打赏
snail_yin
2011年08月30日 08:27:32
2楼
一般排风温度较高,排风会往上扩散,因此,吧进风口放在排风口下方,减少短路的可能性。
回复
chenjue1986
2011年08月30日 10:02:16
3楼
如果距离较远,这个标准是可以变动的。任何东西不是一成不变的。
回复
helloxiong
2011年08月30日 12:11:19
4楼
呵,只要合理。
回复
yykhtdghdc
2011年08月30日 19:04:28
5楼

儿童餐椅 http://www.ertongcanyi.com 爱拉芳生活资讯 http://www.ailafang.com 家居用品 http://www.gaozun.net/
淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com 斯米尔官网 http://www.simier.net 老上海手表 http://www.ishoubiao.net
回复
tonelousd
2011年08月30日 22:07:18
6楼
呵呵呵
回复
lingxing1
2011年08月31日 08:52:27
7楼
实际工程中,这个要求很难实施,其实新排风即使在同侧同高度,水平距离大于10米就没有问题。
回复
dp522dp
2011年11月03日 09:58:37
8楼
关于这一点我引用几条标准自己琢磨:
1、《采暖通风与空气调节设计规范》第5.3.4条第2款"机械送风系统进风口位置应低于排风口”。
2、《采暖通风与空气调节设计规范》第5.4.5条第2款“排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m;当水平距离不足20m时,排风口必须高于进出风口,并不得小于6m;
3、《措施2009》第4.8.9条“防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排风口下方,且高差不宜小于3m,当水平距离不宜小于10m。
回复
huweihua2011
2011年11月17日 17:39:12
9楼
有一定距离当然是可以的啊,事故排风20m的距离都能满足,正常送排风只要有一定距离就满足了啊~
回复
wzh1439707
2012年04月26日 11:50:07
10楼

个人觉得:第2条 是针对事故排风要求的;仅适用事故排风系统; 第3条是针对排烟系统和其补风系统来言的,有针对系统;其他未言明系统按第1条执行;
回复
qidaodongnanfang
2012年04月26日 17:48:28
11楼
8#贴的规范很详细了~
记在心里,设计时候注意一下就好了