内容::按03G101-1上说明,梁上部通长钢筋接头位置应留置在支座1/3跨外,也就是梁的跨中1/3范围内,而下部通长钢筋接头位置不应该留置在跨中1/3内.问题:1.梁上部负弯距钢筋(或非通长钢筋)是否允许有接头?若可以设置接头,接头位置有何规定? 2.梁上部二排通长钢筋接头留置位置是否同上部第一排钢筋接头留置位置一样? 3.梁下部通长钢筋的接头不应该留置在跨中1/3范围内,那么接位置和梁柱节点部位离的太近,或者紧靠梁柱节点 边,是否可行?若不行,应该离柱梁节点边多少距离可以留置接头?

内容::按03G101-1上说明,梁上部通长钢筋接头位置应留置在支座1/3跨外,也就是梁的跨中1/3范围内,而下部通长钢筋接头位置不应该留置在跨中1/3内.

问题:1.梁上部负弯距钢筋(或非通长钢筋)是否允许有接头?若可以设置接头,接头位置有何规定?

2.梁上部二排通长钢筋接头留置位置是否同上部第一排钢筋接头留置位置一样?

3.梁下部通长钢筋的接头不应该留置在跨中1/3范围内,那么接位置和梁柱节点部位离的太近,或者紧靠梁柱节点 边,是否可行?若不行,应该离柱梁节点边多少距离可以留置接头?

4.梁柱节点内是否严禁有梁的钢筋接头?
mohawk
2011年08月30日 13:15:55
2楼
本人理解,请指教。钢筋接头,是钢筋发生变异的情况,不可能与无接头的情况一样,有一定的不确定性,所以焊接和机械要做试验,搭接长度是两根钢筋共同工作,要保证可靠,所以接头应心可能的少,尽量避开比较关键的受力区域,这是个原则。所以,在钢筋受拉最大的地方尽量要避开接头,就有了图集所建议的区域。回答你的问题:
1.负弯矩区域一般不长,负弯矩(非通长)筋也不长,且此处剪力最大,最好不设接头;
2.二排筋与一排筋接头尽量错开;
3.下部筋避开1/3跨,主要是因为避开最大弯距,其它地方只要满足同一断面接头要求,应该是可以的,但要尽量避开剪力最大的位置。
以上为本人的理解,请高手指教.
回复
sunica
2011年09月05日 16:33:16
3楼
1.梁上部负弯距钢筋(或非通长钢筋)是否允许有接头?若可以设置接头,接头位置有何规定?
可以有接头,就是接头在跨中1/3范围内。
2.梁上部二排通长钢筋接头留置位置是否同上部第一排钢筋接头留置位置一样?
不一样,钢筋连接设置时应遵循以下原则(1)接头应尽量设置在受力较小处,抗震设计时躲开梁端、柱端箍筋加密区范围。(2)在同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。(3)接头位置应互相错开,在连接范围内,接头钢筋面积百分率应限制在一定范围内。
.梁下部通长钢筋的接头不应该留置在跨中1/3范围内,那么接位置和梁柱节点部位离的太近,或者紧靠梁柱节点 边,是否可行?若不行,应该离柱梁节点边多少距离可以留置接头?
最好避开梁端,柱端钢筋加密区,当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。
4.梁柱节点内是否严禁有梁的钢筋接头
同三
回复
a870808272
2013年06月24日 17:43:15
4楼
受教了。。。
回复
yu0302
2014年11月06日 09:16:18
5楼
4.梁柱节点内是否严禁有梁的钢筋接头
这个事不允许有的
回复
jiani2005
2014年11月06日 09:37:38
6楼
路过,学些了
回复
constuction
2014年11月06日 10:43:01
7楼
不是设计员还真的不怎么清楚,需要不断的积累啊
回复
yu521211
2014年11月06日 13:28:28
8楼
学习中,谢谢楼主
回复
nt-lct
2016年10月09日 08:59:23
9楼
yu0302 发表于 2014-11-6 09:16 4.梁柱节点内是否严禁有梁的钢筋接头这个事不允许有的当无法避开时怎么办?
回复
zuoqingbo_110521
2016年10月09日 10:21:24
10楼
nt-lct 发表于 2016-10-9 08:59 当无法避开时怎么办?一级接头是允许的吧
回复
nt-lct
2016年10月13日 08:01:27
11楼
zuoqingbo_110521 发表于 2016-10-9 10:21 一级接头是允许的吧规范上其实都不是绝对禁止的