此图为大地下室顶板梁柱,大地下室顶板有两个标高-1.8和-0.9,此柱位于交界处。于是有了疑问1、对于整个大地下室而言此柱为中柱,柱锚梁满足锚固要求,锚在1.2m的梁里,-0.9板的500的梁视为次梁锚固到大梁里2、对于-0.9板而言此柱是不是边柱,按屋面框架梁角柱节点来说就大错特错了求解
此图为大地下室顶板梁柱,大地下室顶板有两个标高-1.8和-0.9,此柱位于交界处。于是有了疑问
1、对于整个大地下室而言此柱为中柱,柱锚梁满足锚固要求,锚在1.2m的梁里,-0.9板的500的梁视为次梁锚固到大梁里
2、对于-0.9板而言此柱是不是边柱,按屋面框架梁角柱节点来说就大错特错了
求解
2楼
应该算是边柱吧!看旁边还有个柱子,二都中间应该是施工施工缝吧!感觉柱子的锚固有点问题,请参照03G101-1
回复
3楼
从图上看,假设为无上部结构的地下室。有两个方向的框架,500的梁也应该是边框架梁,作为边跨考虑;1200的梁为另一方向的框架梁,按中间支座考虑。但不管怎么说,框架柱的钢筋下短了,应该到梁顶部分再弯90度,弯钩长度为12D。
回复
4楼
-1.8米标高按中柱锚固,-0.9米标高按边柱锚固.柱顶标高为-0.9米.
回复
5楼
楼上说的通俗易懂。“-1.8米标高按中柱锚固,-0.9米标高按边柱锚固.柱顶标高为-0.9米.”
回复
6楼
楼上说的通俗易懂。“-1.8米标高按中柱锚固,-0.9米标高按边柱锚固.柱顶标高为-0.9米.”
这个是必要的!
回复
7楼
配筋是不是全按-1.8标高的配的?
回复
8楼
边柱外侧的钢筋必须有一个锚固弯钩。见03g101-1第37页
回复
9楼
看了各位的指点,大多的都认为该按边柱理解了,当然那样做肯定放心点。又为老板省了不少钢筋啊,汗
回复
10楼
当然是边柱了,按抗震规范的具体要求进行[边柱设计
回复
11楼
按边柱算吧,不同标高应该按两段柱了
回复