此图为大地下室顶板梁柱,大地下室顶板有两个标高-1.8和-0.9,此柱位于交界处。于是有了疑问1、对于整个大地下室而言此柱为中柱,柱锚梁满足锚固要求,锚在1.2m的梁里,-0.9板的500的梁视为次梁锚固到大梁里2、对于-0.9板而言此柱是不是边柱,按屋面框架梁角柱节点来说就大错特错了求解

此图为大地下室顶板梁柱,大地下室顶板有两个标高-1.8和-0.9,此柱位于交界处。于是有了疑问
1、对于整个大地下室而言此柱为中柱,柱锚梁满足锚固要求,锚在1.2m的梁里,-0.9板的500的梁视为次梁锚固到大梁里
2、对于-0.9板而言此柱是不是边柱,按屋面框架梁角柱节点来说就大错特错了
求解

20110302_0832_0.jpg

免费打赏
wkh1102
2011年09月01日 09:19:04
12楼
貌似车库顶板,错层,假如没有地上部分的话锚固就好办了。看看图集就知道了。
回复
hxy0419
2011年09月02日 11:11:49
13楼
1.2的那个梁是哪一根啊?和500垂直那根还是接着500那根??
回复
hxy0419
2011年09月02日 11:22:33
14楼

楼主,请问你的1.2的梁是指的这根垂直于500的那根吗?
回复
hxy0419
2011年09月02日 11:27:03
15楼
1.2的现浇板应该在500那根梁底的下面啊,怎么跑到500的梁上面去了。 1.2的梁顶标高是-1.8而500的梁顶标高是-0.9,顶到顶应该有个90公分的间隔,底到底应该相差1.6m 怎么图上看不出呢?本人新人,麻烦耐心解答下。谢谢各位
回复
天三
2011年09月03日 15:45:46
16楼
只要是与柱相交的梁均按框梁考虑。