钢柱外隔板(外加强环)节点技术要求
coc_34246834
2024年12月04日 10:11:49
只看楼主

来源:钢结构设计

|

作者:老朽三十七

来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号 1、CECS159-2004 矩形钢管混凝土结构技术规程 第 7.1.2-3 条: 第 7.1.2-3 条文说明: 当柱截面较大设置内隔板不影响管内混凝土的浇筑质量时,宜采用内隔板式梁柱连接,否则宜采用外隔板式梁柱连接。

来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号

1、CECS159-2004 矩形钢管混凝土结构技术规程
第 7.1.2-3 条:

第 7.1.2-3 条文说明: 当柱截面较大设置内隔板不影响管内混凝土的浇筑质量时,宜采用内隔板式梁柱连接,否则宜采用外隔板式梁柱连接。
第 7.1.13 条:

2、CECS 188-2005_钢管混凝土叠合柱结构技术规程
第 8.2.8-1&2 条:
第 8.2.8-1&2 条文说明:

3、TCECS 1123-2022 外包钢混凝土梁-钢管混凝土柱组合结构技术规程
第 6.1.4 条:
第 6.1.4 条文说明:

4、16G519 多、高层民用建筑钢结构节点构造详图

5、JGJ 138-2016 组合结构设计规范
第 7.3.1 条:
第 7.5.4-3 条:
第 7.5.4-3 条文说明:
第 8.3.1 条:
第 8.5.2 条:
 8.5.2  条文说明:

6、CECS 28-2012 钢管混凝土结构技术规程
第 6.4.1 条文: 钢管混凝土柱的直径较小时,钢梁与钢管混凝土柱之间可采用外加强环连接(图6.4.1-1) 外加强环应是环绕钢管混凝土柱的封闭的满环(图6.4.1-2)。 外加强环与钢管外壁应采用全熔透焊缝连接,外加强环与钢梁应采用栓焊连接。外加强环的厚度不应小于钢梁翼缘的厚度,宽度c不应小于钢梁翼缘宽度的0.7倍。
第 6.4.2条文:钢管混凝土柱的直径较大时,钢梁与钢管混凝土柱之间可采用内加强环连接。
第 6.4.2条文说明:

7、 GB 50936-2014  钢管混凝土结构技术规范
第 7.2.4 条文:
第 7.2.4 条文说明:
第 7.2.5 条文:

8、TCECS 625-2019 钢管再生混凝土结构技术规程
第 7.0.4-1 条文:
第 7.0.4-1 条文说明:

9、GB 50017-2017 钢结构设计标准  
第 15.4.1&2&4 条文:
第 15.4.4 条文说明:
总结:  
1、采用外隔板主要是针对设置内隔板影响 管内混凝土的浇筑质量的情况;
2、管内不浇筑混凝土的优先考虑采用内隔板;
3、可以参考 TCECS 625-2019 钢管再生混凝土结构技术规程 第7.0.4-1 条文说明,直径>800mm或≤800mm,来衡量是否选择采用外隔板;
4、注意外隔板与柱焊接连接连接的焊缝质量:不应低于全熔透二级焊缝。