室内雨水管管材,急!!!!!!(谢谢)
sm55
sm55 Lv.2
2003年06月18日 09:44:08
只看楼主

各位: 请问大开间厂房里内雨水埋地管采用什么管材较好? (我现在是立管采用upvc管,埋地管采用排水铸铁管,上设钢制检查口。可甲方说铸铁管太贵,要求改为混凝土管,不知混凝土管能做成密封管道设检查口吗? 铸铁管需不需要做管道基础?) 谢了!

各位:
请问大开间厂房里内雨水埋地管采用什么管材较好?
(我现在是立管采用upvc管,埋地管采用排水铸铁管,上设钢制检查口。可甲方说铸铁管太贵,要求改为混凝土管,不知混凝土管能做成密封管道设检查口吗? 铸铁管需不需要做管道基础?)
谢了!
kslr2003
2003年06月18日 10:09:27
2楼
在厂房里用混凝土管应该还算可以,至于铸铁管做不做基础这要看地基等各方面的情况!
回复
sm55
2003年06月18日 10:40:40
3楼
那用混凝土做密闭内排水系统的埋地管检查口怎么做?
回复
kslr2003
2003年06月18日 11:00:03
4楼
不知厂房有多大,如果不是很大的话就可以免去检查口。还不行的话就改用钢管,反正现在一般不用铸铁管!
回复
sm55
2003年06月18日 11:03:31
5楼
检查口和厂房大小没关系吧, 规范上第3.10.36条雨水密闭系统埋地管在靠近立管处应设水平检查口。
请问用什么钢管?钢管比铸铁管便宜吗?
回复