标准的做法如上;实际中很多配电柜厂家不再做PE排,PEN进线和室外的接地线要么一起压在配电柜的N排上,N排再出一根线至配电柜的地排;或者PEN进线和室外的接地线一起压在地排上,再抽出一根线至N排,这样做法哪种更好,也没问题吧?
标准的做法如上;实际中很多配电柜厂家不再做PE排,PEN进线和室外的接地线要么一起压在配电柜的N排上,N排再出一根线至配电柜的地排;或者PEN进线和室外的接地线一起压在地排上,再抽出一根线至N排,这样做法哪种更好,也没问题吧?
2楼
这个问题值得探讨
回复
3楼
学习,希望又多一方面的讲解知识
回复
4楼
学习,希望又多一方面的讲解知识
回复
5楼
学习,希望又多一方面的讲解知识学习,希望又多一方面的讲解知识学习,希望又多一方面的讲解知识
回复
6楼
楼主给出的图只适用于总进线是三极断路器的情况!!!
常见模式是总进线是3P+N漏保的情况!!!
另外:
1、PE排与MEB排之间用40*4热镀锌扁钢连接是否不太方便,建议用25平方毫米的专用地线连接!!!
2、MEB排下面画的是什么???!!!基础接地网吗???!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-8-30 18:23 编辑 ]
回复
7楼
同意楼上的说法
回复
8楼
请求更详细的解说
回复
9楼
PEN线先接PE排,再接N排比较好。楼上讲的进线开关用漏电断路器4P的情况,可以先把PEN线接PE排,由PE排引出N线进断路器,再接N排
回复
10楼
楼上讲的进线开关用漏电断路器4P的情况,可以先把PEN线接PE排,由PE排引出N线进断路器,再接N排
------本人认为这样是不合理的!!!
四线进线、总进线开关是四极漏电保护器的情况,其进线PEN的正确接线如下:
1、PEN线接入四极漏电保护器上口的N接线端子上,再从该N接线端子压线到MEB排上(我推荐这样做)或到总柜PE排上(这是常见的通用做法,该PE排肯定要先与MEB排联结)!!!
2、四极漏电保护器下口的N接线端子出线上总柜的N排!!!
3、总柜所有出线回路的N线从N排上引出!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-3 10:50 编辑 ]
回复
11楼
楼上的是否标注有误?
“PEN线接入四极漏电保护器上口的N接线端子上,再从该N接线端子压线到MEB排上”
个人理解PEN线必须现在配电箱内分开后才能将N线接入四级漏电保护器的,PEN线路是不允许接入漏电保护器。