TN-C-S系统的接法
jessica230
jessica230 Lv.3
2011年08月29日 11:31:18
只看楼主

标准的做法如上;实际中很多配电柜厂家不再做PE排,PEN进线和室外的接地线要么一起压在配电柜的N排上,N排再出一根线至配电柜的地排;或者PEN进线和室外的接地线一起压在地排上,再抽出一根线至N排,这样做法哪种更好,也没问题吧?

TN-C-S.jpg

标准的做法如上;实际中很多配电柜厂家不再做PE排,PEN进线和室外的接地线要么一起压在配电柜的N排上,N排再出一根线至配电柜的地排;或者PEN进线和室外的接地线一起压在地排上,再抽出一根线至N排,这样做法哪种更好,也没问题吧?

TN-C-S.jpg

免费打赏
muyuyao
2011年09月04日 23:47:57
12楼
图5.1.2 三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S接零保护系统(图5.1.2)。1—N、PE线重复接地;2--PE线重复接地;L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE—保护零线;DK—总电源隔离开关;RCD—总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-4 23:53 编辑 ]
回复
ghb2008
2011年09月05日 08:32:28
13楼
为什么不是先接N排再接PE排再接地?
回复
muyuyao
2011年09月05日 15:44:28
14楼


临电规范中的图5.1.2!!!

5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。图5.1.2 三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意
5.1.1、5.1.2 这2条按照现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050,结合施工现场实际,规定了适合于施工现场临时用电工程系统接地的基本型式,强调采用TN-S接零保护系统,禁止采用TN-C系统,明确规定TN-S系统的形成方式和方法,防止TN与TT系统混用的潜在危害。中性点是指三相电源作Y连接时的公共连接端。中性线是指由中性点引出的导线。工作零线是指中性点接地时,由中性点引出,并作为电源线的导线,工作时提供电流通路。保护零线是指中性点接地时,由中性点或中性线引出,不作为电源线,仅用作连接电气设备外露可导电部分的导线,工作时仅提供漏电电流通路。
回复
muyuyao
2011年09月05日 23:06:29
15楼
四芯电缆进线,从TN-C系统转变为TN-S系统时,PEN线该如何接的问题,困扰大家很久,各处接法混乱!!!

究其原因,各类指导书,包括现行临电规范给出的图示做法都不标准,大家无法统一意见!!!

其实,总柜进线方式无非有两种:A、总进线是三极断路器;B、总进线是4P或3P+N漏电保护器。

A、总进线是三极断路器情况下:

进来的PEN线直接接PE排,然后从PE排往N排做一根电气连接线。

B、总进线是4P或3P+N漏电保护器情况下:

从临电规范给出的图5.1.2中看出:进来的PEN线直接接到漏保电源侧N端子接线柱,然后从漏保电源侧N端子接线柱往PE排做一根电气连接线。

可见:以上两种做法中,进来的PEN线接法不统一!!!也正是因为这一点,让大家感觉有点乱!!!

我认为应当这样进行统一:

不管哪一种模式,进来的PEN线都先进PE排!!!即先做重复接地!!!

A模式时,再从PE排往N排做一根电气连接线。

B模式时,再从PE排往漏保电源侧N端子接线柱做一根电气连接线。

这样,大家就好理解、记忆了!!!
回复
qq278813968
2011年09月05日 23:24:45
16楼
学习,希望又多一方面的讲解知识学习,希望又多一方面的讲解知识学习,希望又多一方面的讲解知识
回复
saddyxia
2011年09月06日 08:49:13
17楼
学习,希望又多一方面的讲解知识学习
回复
myan1982
2011年09月06日 10:12:02
18楼
《建筑电气500问》王老说,是必须先接PE,由PE再用短接片把PE和N牌接好!
回复
乐子的哇
2011年09月06日 15:30:08
19楼
谢谢muyuyao的耐心教导,又接触到了一个知识点,谢谢。。
回复
muyuyao
2011年09月06日 18:56:03
20楼
为什么不是先接N排再接PE排再接地?

----------PEN线必须先重复接地,所以当总进线是3P断路器时,PEN线应当先接入PE排而接地,再从PE排做电气连接线到N排!!!
回复
qq12316
2011年09月06日 22:26:41
21楼
有明确了一些东西,今天有收获。
回复

相关推荐