地下室部分剪重比不满足要求怎么办?
涂木攻城师
2011年08月29日 11:09:27
只看楼主

各位前辈,我有一个框剪结构,两层地下室,其中两层地下室部分最小剪重比不满足规范要求。我点了让程序自动按抗震规范5.2.5调整楼层地震力,可计算结构中为什么没有调整这两层的地震剪力?说明一下,我的嵌固端在地下室底板。部分计算结构如下: 24 1 1416.09 1416.09( 8.27%) ( 8.27%) 5947.58 4183.20 23 1 2748.27 4150.17( 6.82%) ( 6.82%) 23348.93 1155.56

各位前辈,我有一个框剪结构,两层地下室,其中两层地下室部分最小剪重比不满足规范要求。我点了让程序自动按抗震规范5.2.5调整楼层地震力,可计算结构中为什么没有调整这两层的地震剪力?说明一下,我的嵌固端在地下室底板。
部分计算结构如下:
24 1 1416.09 1416.09( 8.27%) ( 8.27%) 5947.58 4183.20
23 1 2748.27 4150.17( 6.82%) ( 6.82%) 23348.93 1155.56
22 1 2126.55 6152.17( 5.71%) ( 5.71%) 49008.21 1185.61
21 1 1765.40 7410.48( 4.79%) ( 4.79%) 79465.84 1131.95
20 1 1874.40 8256.63( 4.09%) ( 4.09%) 112449.02 1078.32
19 1 1995.79 8962.39( 3.61%) ( 3.61%) 146921.72 1024.69
18 1 1987.23 9608.41( 3.24%) ( 3.24%) 182548.36 985.14
17 1 1915.24 10148.49( 2.95%) ( 2.95%) 219183.67 930.73
16 1 1964.33 10578.82( 2.70%) ( 2.70%) 256607.84 875.37
15 1 2089.48 10977.40( 2.50%) ( 2.50%) 294632.44 821.03
14 1 2184.77 11422.72( 2.34%) ( 2.34%) 333217.50 779.70
13 1 2155.06 11912.15( 2.22%) ( 2.22%) 372528.28 724.43
12 1 2141.83 12413.90( 2.13%) ( 2.13%) 412770.22 669.16
11 1 2206.99 12939.18( 2.05%) ( 2.05%) 454146.06 613.89
10 1 2305.78 13536.68( 1.99%) ( 1.99%) 496895.19 565.59
9 1 2293.46 14208.38( 1.95%) ( 1.95%) 541366.12 509.63
8 1 2234.20 14911.36( 1.91%) ( 1.91%) 587925.81 453.93
7 1 2232.28 15614.61( 1.89%) ( 1.89%) 636881.62 397.68
6 1 2363.83 16362.83( 1.86%) ( 1.86%) 688475.00 352.70
5 1 2317.66 17150.93( 1.85%) ( 1.85%) 742966.31 294.94
4 1 2028.95 17897.78( 1.83%) ( 1.83%) 800549.81 237.19
3 1 1185.93 18334.60( 1.80%) ( 1.80%) 861123.31 144.94
2 1 6188.93 20889.48( 1.55%) ( 1.55%) 940871.12 792.73
1 1 988.47 21419.54( 1.43%) ( 1.43%) 1001809.75 149.36


抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 99.50%

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1 1.000 1.000
2 1 1.000 1.000
3 1 1.000 1.000
4 1 1.000 1.000
5 1 1.000 1.000
6 1 1.000 1.000
7 1 1.000 1.000
8 1 1.000 1.000
9 1 1.000 1.000
10 1 1.000 1.000
11 1 1.000 1.000
12 1 1.000 1.000
13 1 1.000 1.000
14 1 1.000 1.000
15 1 1.000 1.000
16 1 1.000 1.000
17 1 1.000 1.000
18 1 1.000 1.000
19 1 1.000 1.000
20 1 1.000 1.000
21 1 1.000 1.000
22 1 1.000 1.000
23 1 1.000 1.000
24 1 1.000 1.000

[ 本帖最后由 yanguqiu 于 2011-8-29 11:15 编辑 ]
免费打赏
jake·lee
2015年06月29日 19:12:10
22楼
这个资料确实对我帮助很大
回复
tam2004
2015年08月25日 17:10:21
23楼
坡地建筑,吊层,两面挡土,不是完全意义上的地下室,应该考虑地震力作用吧
剪重比计算就有问题,但是这个剪重比没有考虑土体的部分约束。需要满足不?
回复
奋斗的大白
2015年08月28日 20:45:55
24楼


过来学习的 学到了
回复
xiuqi-007
2016年05月12日 10:39:01
25楼
结论呢?地下室到底调整不
回复
n290684484
2016年08月05日 16:06:18
26楼
地下室一般是不考虑
回复
张叁疯
2016年08月10日 08:14:56
27楼
剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力
地下室一般是不考虑地震作用的吧~~~
回复
中村俊辅
2016年08月10日 10:19:24
28楼
要看你的嵌固端在哪,如果是在地下室顶板,不用考虑剪重比了
回复
中村俊辅
2016年08月10日 10:20:35
29楼
zhul258 发表于 2013-10-23 12:19 chongyajiji 好像没有回答啊说出了剪重比的本质
回复
中村俊辅
2016年08月10日 10:22:18
30楼
tam2004 发表于 2015-8-25 17:10 坡地建筑,吊层,两面挡土,不是完全意义上的地下室,应该考虑地震力作用吧剪重比计算就有问题,但是这个 …这个偏保守的要考虑剪重比,因为你没有覆土的那一侧就会有水平力
回复
中村俊辅
2016年08月10日 10:23:20
31楼
xiuqi-007 发表于 2016-5-12 10:39 结论呢?地下室到底调整不结论:看地下室四周是否全部都有覆土,如果都有覆土则不用考虑剪重比,只要有一侧没覆土,还是要考虑的
回复

相关推荐

APP内打开