标高在24m以下的商用或民用建筑就不用做强排?
ziyiyinzhe
ziyiyinzhe Lv.7
2006年06月28日 11:00:57
来自于通风排烟
只看楼主

小弟近日做了一个商场的空调通风设计,建筑标高是22.5m,共5层,每层建筑面积在4000平方左右。我在做设计的时候做了强排烟的设计(参照一些同行的设计以及自己以前做过的工地)。现在领导说,做消防验收的专业人士的说法,标高在24m以下的建筑不用做强排。请教各位大虾,是不是标高在24m以下的商用或民用建筑就不用做强排?

niefenghebaihe
2006年07月03日 16:01:50
12楼
有消防批文的,按批文去做;
2.按现行消防规范,可以不设机械排烟,但按“设计技术措施”和将要实行的“低规”,则要设机械排烟;
3.建议还是设机械排烟稳妥,即使现在不设,也要先把风井等考虑好,以后的改造肯定要加上的。
回复
bobrich
2006年07月04日 11:11:47
13楼
先去问下消防局吧~~~~审图应该没什么问题.
回复
ziyiyinzhe
2006年07月05日 17:09:12
14楼
问题是领导说他问的就是“消防局”的人。所以现在我们面对的是管理的混乱。谁都不知道!官字两个口,神也是他,鬼也是他!
回复
xxp1234
2006年07月06日 11:15:51
15楼

说的对!
回复
cuiyan541031
2006年07月06日 14:37:45
16楼
多多讲你们得意见啊
回复
ziyiyinzhe
2006年07月14日 09:45:46
17楼
现在甲方也在到处咨询,得到的答复是:有的人说可以不做,有的人说要做.弄的甲方举棋不定,我们也跟着倒霉.
回复
hhbox
2006年07月14日 11:07:26
18楼
商场外围护多用于做广告,能有效开窗的并不多,而且楼主做的算比较大的商场,火灾危险和人员都比较多!从设计角度设计机械排烟是合理的,应坚持!

从规范角度目前没有明确依据,各地消防部门意见也不一样,有些地方明确这类建筑一定要做,和建筑高度无关!无论从设计还是替业主负责的角度,还是建议业主上,如果设计院设计了不做,是业主的责任,设计院给业主提供的应该是专业的意见,原则性的东西还是应该坚持的!
回复
zhangyongsx
2006年07月14日 17:11:57
19楼


确实如此,现在很多商场可开启外窗较少.计机械排烟安全 合理
应该坚持
回复
ziyiyinzhe
2006年07月15日 17:03:43
20楼
各路英雄,发言请带有个人的主见。不要单纯引用别人的发言然后就用“支持”,“同意”等语言结尾,或者干脆就是原封不动照抄。大家多多交流下自己的想法和心得。
回复
jxcyl571
2006年07月17日 19:39:39
21楼
我认为要做机械排烟,因为开窗面积不满足规范的。
回复