标高在24m以下的商用或民用建筑就不用做强排?
ziyiyinzhe
ziyiyinzhe Lv.7
2006年06月28日 11:00:57
来自于通风排烟
只看楼主

小弟近日做了一个商场的空调通风设计,建筑标高是22.5m,共5层,每层建筑面积在4000平方左右。我在做设计的时候做了强排烟的设计(参照一些同行的设计以及自己以前做过的工地)。现在领导说,做消防验收的专业人士的说法,标高在24m以下的建筑不用做强排。请教各位大虾,是不是标高在24m以下的商用或民用建筑就不用做强排?

2006年06月28日 11:17:22
2楼
作为消防来说,每层分了2个区,四周没有自然排烟窗.
回复
aionyu
2006年06月28日 13:33:58
3楼
按照规范执行,你领导可能考虑造价,没有自然排肯定是要做排烟的
回复
ziyiyinzhe
2006年06月28日 14:47:22
4楼
能够参考的除了《高规》和《民用建筑设计防火规范》之外,还有其他规范吗?
回复
xufeng12755
2006年06月30日 08:42:24
5楼
《民用建筑设计防火规范》上边没有条纹说要做防排烟
但是《民用建筑设计防火规范》修改讨论稿上有规定防排眼
但是现在还没有发布
所以是不用做的

规范的总则就有应用范围的
先看用什么规范
再看条文
回复
zhuhaiduan2006
2006年06月30日 15:12:01
6楼
好象是有前提条件的,一般我们都设计进出,
回复
ziyiyinzhe
2006年06月30日 17:31:03
7楼
我看过一本防火设计规程,里面讲到商场是要做排烟的,但没有说是多少米标高之内可以不做。我记得那本是上海市的。
回复
yuanxianmin1982
2006年07月02日 21:37:25
8楼
回复
jumper
2006年07月03日 10:12:43
9楼
上海市工程建设规范----民用建筑防排烟技术规程
排烟设计
4.1 一般规定

4.1.1 下列部位应设排烟系统:
 1 公共建筑的中庭;
 2 高层建筑和地下建筑的办公室(局部管理用房除外)、走道;
 3 设有集中式空气调节系统旅馆的走道;
 4 商场、餐厅、公共娱乐场所等人员集中且可燃物较多的活动场所;
 5 汽车库;
 6 舞台、演播室。

回复
cnbbzz
2006年07月03日 12:10:18
10楼
上海的规程的规定包括所有建筑,和建筑物高度无关。一般这类情况看当地消防部门的规定,上海规程只能用于上海,最多上海周边地区会参考一下。
回复
xiedong
2006年07月03日 13:23:11
11楼
1.有消防批文的,按批文去做;
2.按现行消防规范,可以不设机械排烟,但按“设计技术措施”和将要实行的“低规”,则要设机械排烟;
3.建议还是设机械排烟稳妥,即使现在不设,也要先把风井等考虑好,以后的改造肯定要加上的。
回复

相关推荐

APP内打开