不知道有没有使用过并联机组的朋友,想请教一下效果如何。
不知道有没有使用过并联机组的朋友,想请教一下效果如何。
23楼
并联 机组除了硬件如压缩机,阀件,整体系统管道设计外,还有机组自动控制等方面的差异,
1.开利用自己的压缩机,西克也用自己的压缩机,其他家自己不生产压缩机的多是用比泽尔的压缩机,
2.阀件,多数厂家为了彰显高档,多是用丹佛斯的阀件,有的用国产,当然国产比丹佛斯的便宜多了,
3.控制,有的用PLC加触摸屏控制,有的用小精灵机组控制器控制,这也是两个不同档次的比较。
4.系统设计,有的因为技术雄厚,机组设计经验充足,管路系统设计考虑完善,实用,有的只是土炮式的改造,几个机头拼到一个架子上就敢叫并联机组,卖出去了在工程现场调试时闹个大红脸。
回复
24楼
你好哥们你这个现在我有几点要更正一下:
第一:开利并联机组是用他们自己的压缩机,这个没有什么问题,现在就在是在原来林德工厂生产,原来林德也是做用比泽尔压缩机。
第二:西克他是一个美国的独自企业,他们现在是在国内生产但是阀件还用美国那边现在国内也没有这样的阀件。西克自己没有压缩机,也是采用比泽尔压缩机。
第三:对控制上还要说现在用的PLC、小精灵、美控、亿立威、卡乐控制器还有现在精创。现在采用最多是比较好的产品大家也可以自己看的出来。
回复
25楼
近两年比泽尔的低温螺杆并联机应用越来越多,不知哪位达人知道其中的优劣?经济器回路是作一个总的,还是各作各的?其中各有什么优缺点呢?
回复
26楼
以下是引用seantwhiss在2006-10-29 22:42:56.0发表的内容:
近两年比泽尔的低温螺杆并联机应用越来越多,不知哪位达人知道其中的优劣?经济器回路是作一个总的,还是各作各的?其中各有什么优缺点呢?[/quote
现在低温螺杆并联机组可以从2005年和2006年制冷展上就可以看出来,现在螺杆并联机组质量还是一个问题,对这个问题在经济器上用各作各的比较好这样可以好控制啊,经济器就是双极压缩机的经济器是一样原理。
回复
27楼
照片很好,谢谢了!
回复
28楼
我们玩过5台机器并联,而且是变频的,热水温度达75度左右.效果一般.但是电路太复杂
回复
29楼
我有个项目,准备采用并联机组做速冻,-42度蒸发,你们有没有这样的例子?
请回by020@126.com
回复
30楼
我公司做冷库项目,需要并联机组生产厂家的产品资料(各种机型),有意着发yz-sea@126.com
回复
31楼
我公司用过比泽尔5台4VCS10。2并联机组11个高温库,总体感觉还可以,轮换启动一台损坏不至于影响总体运行
回油也还算不错
就是安装的控制盘太简单,保护太少。接触器触点粘连,连空开都不跳,也没有安缺相保护,一次烧俩。。。
并联机组我感觉最大的问题是当管道有泄露的时候,全部库都停机,查找范围广,影响范围大。
另:-5---*5冷藏库原来用电融霜,现在想改成水冲霜的(不换蒸发器,换或者不换外壳),有高人知道怎么改吗?
需要注意哪些地方?
比方说进水出水,水垢等等
谢谢
回复