所用变压器问题
wlch-001
wlch-001 Lv.6
2006年06月27日 17:50:35
来自于变压器
只看楼主

请教各位高手所用变压器有谁用过啊 一般什么场合用到的还有它也规格都有多大的 最大是多少啊

请教各位高手所用变压器有谁用过啊
一般什么场合用到的
还有它也规格都有多大的
最大是多少啊
免费打赏
chenghuangjulv
2006年06月27日 20:32:40
2楼
“所用变压器” 我想你可能指的是变电站的站用变压器;
是给变电站提供二次电源用的,给蓄电池充电或整流变直流等;
及给变电站提供照明等;
规格大小不好说,(我是运行),我们的是30kVA,一段一台;
回复
wlch-001
2006年06月28日 16:29:53
3楼
我现在是泵站里用的都是高压泵
只有照明和一个电动葫芦是低压的
所以想只用一个所用变
不知道可行吗 ?
回复
shari618
2006年06月28日 20:32:44
4楼
我用到的,一般都30KVA,50KVA,80KVA,50KVA最常见
回复
ddstaii_003
2006年06月29日 08:21:31
5楼
楼主,所用变用几个是看你的站里的高压侧有几路进线.假如是两路进线,母线分两段你就得配两个所用变了.
这里不是所用变的容量问题,是供电连续性问题.只有一路进线,当然就配一个了.
回复
dsy123456
2006年06月29日 10:25:06
6楼


同意
回复
wlch-001
2006年06月29日 16:09:18
7楼
非常感谢大家
还有一个问题 我只是在图纸上看到有这么用的
不知道实际是怎么做的
是把变压器放在配电柜的旁边还是在柜内啊
还有就是什么样的变压器可以用做所用变啊
回复
shari618
2006年06月29日 16:59:10
8楼

若是两路进线单母线分段,有备自投功能,为了节省,可以只用一个所用变,反正有备自投,所用变不管放在哪段都可以
回复
shari618
2006年06月29日 17:00:43
9楼

可以放在开关柜内,开关柜厂家都有这种柜型的,一般的SC9变压器都可以,只是开关柜的体积可能要大些
回复
ysxysx
2006年06月29日 17:02:40
10楼
一般放在室外.
回复

相关推荐