低压母线槽的PE线能用外壳代替吗?
tely-007
tely-007 Lv.8
2006年06月27日 16:38:23
只看楼主

有个项目遇到问题,采购买来的三相五线的母线槽只有四根铜排,厂家解释说三相五线制母线槽可以用外壳做为PE线,有这样做法。业主问我,我找到民规里确实有这样的说法,并且对外壳的要求较高。但是单位里的老同志也有说不行的,因为其导电性能及安全性无法保证。请问各位高手母线槽的外壳做PE线行吗?

2006年08月19日 11:36:52
72楼
低压母线槽的PE可以用外科代替,施耐德的就是这样做的
回复
ljw19931231
2006年08月21日 22:57:42
73楼
如果仅仅作为动力负荷供电,应该没问题。
回复
tcchezhong
2006年08月22日 09:03:11
74楼
楼主花了买5台电脑的钱,说明4个人用的,卖货的就给了他4台电脑,还说够用啦!
这与外壳可不可以用作代替PE线是两码事!
是一个民族在国际事物中的诚信问题!
知道国际工程公司(包括国有的)怎样认为国人的吗?
属于中华民族诚信问题!
回复
zuojinhong
2006年08月22日 10:07:42
75楼
要看你的接地系统的要求了,要是TN-S的系统就必须有三相五线制的母线槽
回复
lm0256
2006年08月22日 10:40:43
76楼
只要母线槽外壳能保证电气连续性,可以用作PE线
回复
vlsa
2006年08月22日 11:12:21
77楼


你也用过了?呵呵!
回复
peca
2006年08月22日 11:53:39
78楼
这个问题吵了很久了吧

还是那句话
低压线槽外壳要接地,或接零保护,但是不能用做PE或PEN线.
一般做法是线槽内4线,然后再铺设一根扁钢做PE线.扁钢跟导线材质不同,选的时候可放大点.
以上是我的原则

很多人都在说只要施工质量可以,或接触良好,或截面足够
问一句,做为设计人员,你能每天呆在工地监视施工质量吗?能保证使用久了不发生线槽搭接出现接触不良吗?
另外说截面够不够的朋友,你选线槽的时候还要严格计算外壳截面积吗?
回复
likky2004
2006年08月22日 15:55:55
79楼
应该是不能替代,在三相五线制的系统中,母线外壳是不许当作PE线来使用的
回复
microhrm
2006年08月22日 16:24:48
80楼
应该不行吧,PE线要求绝对不能断开,而外壳之间不一定能保证这一点。而且连接电阻问题。
回复
implementation
2006年08月26日 14:08:27
81楼
这么多人说不出一个一二三来,看来高手不多也。
回复

相关推荐

APP内打开