PE线是否小?请教三相四线供电的PE线入箱后的接法.

PE线是否小?请教三相四线供电的PE线入箱后的接法.

1151372385375.jpg

免费打赏
tnazxc
2006年06月27日 11:53:16
2楼
三相进线还未接入呢,三相四线供电的PE线入箱后应接PE毋排。PE线接地总线的截面应等于或大于相线截面。
回复
wulinzhe
2006年06月27日 15:47:31
3楼
这个总开关的进线口最大接25平方,PE铜排不小了。
回复
hsy2wl
2006年06月27日 23:21:22
4楼
母排是不小了,本箱接地套上色标,还有就是把分PE线做的好看些,我看图上的就短了
回复
zhyzdayi
2006年06月28日 08:25:39
5楼
先谢谢各位指数,再请教零线重复接地在箱内是否应该与PE连接?
回复
石大头
2006年06月28日 08:35:42
6楼


重复接地应该在配电始端吧!
回复
ashihui
2006年08月06日 13:11:35
7楼
我就看不懂,分不出哪根火线、哪根零线,哪根PEN线
回复
石大头
2006年08月06日 17:08:53
8楼

上面不是有标志嘛!
回复
jack700330
2006年08月07日 12:43:18
9楼
箱底那根是不是PE,怎么不连接啊
回复
hu_shenghua
2006年08月17日 21:46:33
10楼
我有点弄不明白你在说什么啊??如果要是供电系统中有PE线的话,那代表中性导体和保护导体是分开的,那就三相五线制,而你说的是三相四线,那么,供电系统采用的是中性导体和保护导体是合二为一的,即为PEN(保护中性导体),至于接法,不说你们也知道了吧!
回复
tnazxc
2006年08月18日 08:52:28
11楼
安装底板是铁板,导线不应单根穿孔敷设!