请教 乙类多层框架建筑,位于七度(0.15g)区,场地为三类场地
lounsen
lounsen Lv.3
2011年08月28日 01:37:14
只看楼主

请问 此建筑的抗震措施和抗震构造措施分别是按几度查表??

请问 此建筑的抗震措施和抗震构造措施分别是按几度查表??
免费打赏
lounsen
2011年08月28日 01:39:22
2楼
施书上是说抗震构造措施按9度
回复
yhuangping
2011年08月28日 09:37:16
3楼
抗震构造措施按比8度更高要求,9度当然比8度的高!
回复
xgdjr
2011年08月28日 15:58:41
4楼
抗震措施?抗震构造措施?两者有区别吗?
回复
czws007
2011年08月28日 16:56:52
5楼
有很大的区别 构造是按照构造配筋的部位 措施是经过具体计算
回复
jiegouxiaosheng
2011年08月28日 23:00:24
6楼
抗震措施按照8度 抗震构造措施9度
回复
ldz1205
2011年08月29日 11:30:32
7楼
抗震措施7度,抗震构造措施9度

施书答案是什么?
回复
ldz1205
2011年08月29日 16:18:45
8楼
抓紧公布正确答案!!!
回复
lihui12012002
2011年09月13日 17:27:03
9楼
抗震措施应该是按8度,构造措施有争议
回复
yuguangzou83
2011年09月15日 08:08:02
10楼
地震作用根据高规3.3.1,按照7度计算,构造措施依据高规4.8.1乙类建筑提高一级8度,按照高规4.8.4也按8度(0.2g)采取措施,注意两者不考虑叠加的,最终按8度采取抗震措施,施老指南例8.1.22是一个典型的应用
回复
斗士
2011年09月15日 10:52:06
11楼
同意楼上,不过例题有写H=33米,规范中9度要小于25米,这个条件有含义吗?