今遇一朋友,问我高压走廊的电压等级如何判断?我当场汗!好像是数绝缘子个数吧,有没知道的大侠麻烦指点一下。==============================比如说你去野外,看到一路高压线路,怎样判断它是110KV还是220KV或者更高?

今遇一朋友,问我高压走廊的电压等级如何判断?我当场汗!
好像是数绝缘子个数吧,有没知道的大侠麻烦指点一下。
==============================
比如说你去野外,看到一路高压线路,怎样判断它是110KV还是220KV或者更高?
hhsscc
2006年06月26日 21:41:37
2楼

根据数绝缘子个数来判断
回复
zhaobing25899
2006年06月26日 22:52:08
3楼
提供参考
表17 线路绝缘子每串最少片数和最小空气间隙 (cm) (DL/T741-2001)
系统标准电压(kV) 20 35 66 110 220 330 500
雷电过电压间隙 35 45 65 100 190 230(260) 330(370)
操作过电压间隙 12 25 50 70 145 195 270
工频电压间隙 5 10 20 25 55 90 130
悬垂绝缘子串的绝缘子个数 2 3 5 7 13 17(19) 25(28)
注:1、绝缘子型式一般为XP型;330kV、500kV括号外为XP3型。
2、绝缘子适用于0级污秽区。污秽地区绝缘加强时,间隙一般仍用表中的数值。
3、330kV、500kV括号内雷电过电压间隙与括号内绝缘子个数相对应,适用于发电厂、变电所进线保护段杆塔。