我现在有一个19层的项目,机组放在19层屋顶。系统未安装压力表,不知道有没有安装压力表的必要。机组在屋顶和地下室系统水泵选型和系统压力有什么区别?
我现在有一个19层的项目,机组放在19层屋顶。系统未安装压力表,不知道有没有安装压力表的必要。机组在屋顶和地下室系统水泵选型和系统压力有什么区别?
2楼
我是新人,这个不好说
回复
3楼
压力表是系统的必备原件,用于系统运营维护人员正常工作检查使用。
至于机组、水泵放在屋面,只是机组、水泵的工作压力很小,而对于底部管道的工作压力变化不大。
闭式系统水泵的扬程和机组水泵放在什么位置没有关系。
回复
4楼
压力表是必须的,对系统调试和日后的运行有帮助。
对于闭式系统,水泵的扬程和机组的位置高低无关。
回复
5楼
同意楼上的观点
回复